Shalatonin
Добрый день. Подскажите пожалуйста кто как понимает эту фразу СП 10.13130.2009:

4.1.5. Внутренний противопожарный водопровод не требуется предусматривать:
е) в производственных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий, а также в помещениях для хранения овощей и фруктов и в холодильниках, не оборудованных хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом, для которых предусмотрено тушение пожаров из емкостей (резервуаров, водоемов);

Я понимаю так: любое производственно или административно-бытовое здание (не зависимо от объема, категории здания по пожарной опасности, степень огнестойкости,) где нет внутреннего хозяйственно-питьевого или производственного водопровода, а наружное пожаротушение предусмотрено из емкостей, внутренний противопожарный водопровод не требуется. Правильно ли я понимаю сей абзац СП?
Sindarkon
Правильно. Только "...любое производственно или административно-бытовое здание промышленных предприятий".
Shalatonin
Цитата(Sindarkon @ 4.7.2018, 12:45) *
Правильно. Только "...любое производственно или административно-бытовое здание промышленных предприятий".

Спасибо понял!