KondratDen
Помогите не могу разобраться, если мы ведём наружные сети водоснаджения к зданию, расход объединенный противопожарный и хозпитьевой, то можно ли вести сначала ПП трубами, а уже непосредственно от колодца перед зданием применить стальную трубу, или же весь участок стальной вести?
Shalatonin
Цитата(KondratDen @ 16.7.2018, 9:08) *
Помогите не могу разобраться, если мы ведём наружные сети водоснаджения к зданию, расход объединенный противопожарный и хозпитьевой, то можно ли вести сначала ПП трубами, а уже непосредственно от колодца перед зданием применить стальную трубу, или же весь участок стальной вести?

Наружный участок объединенного противопожарного и хозяйственно-питьевого водопровода до здания ведем трубой ПЭ (полиэтиленовая), а не ПП (полипропиленовая).
Внутри здания уже делаем стальной трубопровод, то есть ввод в здание можно сделать тоже из ПЭ с переходом на сталь.