Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Формирование команд на отключение
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий
АГПС
Здравствуйте. mellow.gif
У меня созрел такой вопрос. Как формировать команды на управление инженерного оборудования объекта, систем дымоудаления, пожаротушения и т.д. В НПБ88-01 п.13.3 сказано что формирование команды для управления оборудованием используются не менее трех пожарных извещателей при включении их в шлейфы двухпороговых приборов или в адресные шлейфы, или в три независимых радиальных шлейфа однопороговых приборов. А тогда как же быть с адресной системой? Ведь по этому же НПБ 88-01 в помещениях можно ставить один адресный извещатель?
water
понимаю, что с ответом запоздала, но всё же ...

(С) НПБ 88
12.17. В защищаемом помещении допускается устанавливать один пожарный извещатель, если одновременно выполняются следующие условия:

а) площадь помещения не больше площади, защищаемой пожарным извещателем, указанной в технической документации на него, и не больше средней площади, указанной в таблицах 5, 8;
б) обеспечивается автоматический контроль работоспособности пожарного извещателя, подтверждающий выполнение им своих функций с выдачей извещения о неисправности на приемно-контрольный прибор;
в) обеспечивается идентификация неисправного извещателя приемно-контрольным прибором;
г) по сигналу с пожарного извещателя не формируется сигнал на запуск аппаратуры управления, производящей включение автоматических установок пожаротушения или дымоудаления или систем оповещения о пожаре 5-го типа по НПБ 104.

подпункт г- даёт ответ на ваш вопрос
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.