Доброго времени суток!
С некоторого момента BMS в составе нескольких NAE + ADS начала выдавать ошибки о потере связи с супервизиром. Проверка ошибок в супервизорах показала частоту сбоев транспортировки при обмене сообщениями HTTP - 27/сутки. Кто подскажет решение данней проблемы? Периодичность потери связи 20-30 минут, в течении 30-40 сек повторный запуск.
frosteR
решено
GYUR22
Что было то - много сообщений или инфраструктура и пк ?
frosteR
Изменения накатывал до этого с SCT и почему-то Репозиторий сайт директора заменился с явного указания адреса на доменное имя.