Цитата(iraraduga @ 5.9.2018, 14:16)

Технический паспорт, в котором написано в назначении помещений коридор, 2011 г.
а СТУ новые, 2018 г. и в нем нет никаких планировок, пояснений по назначениям и как делать противодымную вентиляцию. Есть лишь:
«В здании предусмотреть устройство противодымной защиты согласно положений настоящих СТУ и СП 7.13130.2013, в том числе предусмотреть системы вытяжной противодымной вентиляции из торговых залов, помещений, сообщающихся с незадымляемыми лестничными клетками и из общих коридоров.»
Если заметили - про техпаспорт я Вас вообще не спрашиваю!
СТУ у Вас свежие/сегодняшние. Вы выше писАли
Цитата(iraraduga @ 5.9.2018, 10:59)

Для Торгового центра имеются разработанные СТУ. По противодымной вентиляции один пункт – «В здании предусмотреть устройство противодымной защиты согласно положений настоящих СТУ и СП 7.13130.2013, в том числе предусмотреть системы вытяжной противодымной вентиляции из торговых залов, помещений, сообщающихся с незадымляемыми лестничными клетками и из общих коридоров.»
...
Про атриум в СТУ написано: ...
Помещения, выходящие в атриум, отделяются от многосветного пространства перегородками с пределом огнестойкости не менее EI(EIW) 45, либо перегородками из закаленного стекла толщиной не менее 6 мм, при условии их орошения спринклерами по все плоскости со стороны помещений. Открытые торговые, выставочные площади и зоны общепита в атриумном пространстве выделяются негорючими ограждающими конструкциями, выполненными не до перекрытия этажа
СТУ пишутся не только (и даже не столько для противодымной вентиляции) - а для всех разделов проекта.
Если Заказчик не собирается выполнять указания СТУ в части объёмно-планировочных решений, то все Ваши разработки совершенно бессмысленны.
В СТУ есть ссылка на проектирование противодымной вентиляции по СП 7.
Все указания СП 7 разработаны и применимы только для
нормативных объёмно-планировочных решений. СТУ являются локальными нормами для конкретного объекта, в которых приведены требования по устройству и огнестойкости перегородок для помещений, сообщающихся с атриумом.
Вот и доведите
официально до сознания Заказчика, что существующие перегородки не отвечают требованиям СТУ, поэтому нормативно невозможно выполнить проект противодымной вентиляции.
Вы не имеете никакого отношения к перегородкам, и не Вам решать - поднимать/опускать/выдерживать огнестойкость.
В крайнем случае, Заказчику следует получить от разработчиков СТУ офиц. подтверждение, что все эти бутики являются "
открытыми торговыми площадями", которые не требуется выгораживать до перекрытия. Пока по приведенным Вами цитатам из СТУ это не очевидно.
Противодымная вентиляция всего лишь составная часть раздела ПБ, в котором д.б. обязательно планы этажей с наименованиями помещений, площадей и путями эвакуации из здания. Вот Вам и нужно работать хотя бы по таким планам, а вовсе не планам БТИ. И то, что Вы называете
коридором, не будет уж точно коридором.
Все эти вопросы с Заказчиком должен решать Ваш ГИП/Директор.
Бесполезно пытаться узнать что-то на Форуме, пока не выясните, что существующие планировки соответствуют указаниям СТУ в части перегородок (их геометрии и огнестойкости).