Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Viega Megapress в системах внутреннего пожарного водопровода (ВПВ)
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий
MByte
Здравствуйте!

1. Можно ли использовать пресс-соединения Viega Megapress в системе внутреннего пожарного водопровода (ВПВ)?
2. Какие разрешительные документы для этого имеются (сертификаты)?
3. Какие нормы российского законодательства разрешают или запрещают это делать (СНиП, СП)?

Уточню формулировку ВПВ: это НЕ спринклерная, НЕ дренчерная или любая другая АУПТ. ВПВ в моём случае — это водонаполненная сеть трубопроводов ДУ50 со шкафами для пожарного крана около лестничных клеток.
Был ли у вас опыт успешного применения железных трубопроводов (нерж или ВГП трубы) на пресс-соединениях для систем ВПВ?
Спасибо!
BTS
Цитата(MByte @ 20.8.2018, 15:33) *
Здравствуйте!

1. Можно ли использовать пресс-соединения Viega Megapress в системе внутреннего пожарного водопровода (ВПВ)?
2. Какие разрешительные документы для этого имеются (сертификаты)?
3. Какие нормы российского законодательства разрешают или запрещают это делать (СНиП, СП)?

Уточню формулировку ВПВ: это НЕ спринклерная, НЕ дренчерная или любая другая АУПТ. ВПВ в моём случае — это водонаполненная сеть трубопроводов ДУ50 со шкафами для пожарного крана около лестничных клеток.
Был ли у вас опыт успешного применения железных трубопроводов (нерж или ВГП трубы) на пресс-соединениях для систем ВПВ?
Спасибо!

Открываем http://www.stelmarket.ru/katalog/viega/pre...a-megapress.htm
https://profi-instrument.ru/viega-megapress.html
Читаем:
Область применения:

Система Viega Megapress применяется в промышленных и отопительных системах.
Система Viega Megapress идеальна для монтажа спринклерных систем пожаротушения. Система удовлетворяет требованиям самых высоких классов риска и, кроме того, имеет сертификаты допуска VdS и FM. Она пригодна для противопожарных установок как сухого, так и мокрого типа. Использование спринклерных установок из толстостенных стальных труб по причине их прочности, стойкости и долговечности в зданиях высоких классов риска

Пресс-система не подходит для трубопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения. К тому же честно пишут, что дорого.

Ну и от ВНИИПО что-то услышать было бы неплохо.
MByte
Дело в том, чтов брошюре ­"Megapress с ­SC-Contur" в разделе "Сферы применения" написано следующее:
  • закрытые системы отопления
  • закрытые контуры тепло и холодоснабжение
  • системы сжатого воздуха
  • промышленные системы
  • противопожарные и спринклерные системы
  • установки для технических газов (по запросу)

То есть указано, что Megapress можно применять для систем пожаротушения. И я не вел речи о системе хозяйственно-питьевого водоснабжения, а говорил об отдельной, никак не связанной с водоснабжением системой внутреннего пожарного водопровода. Вода там будет всегда и она будет неподвижна.
Вопрос остаётся открытым.

Система пожаротушения, о которой я спрашиваю, выглядит примерно так: http://giperion.biz/images/cms/data/portfo...mo/dsc02464.jpg
BTS
Для раздельной системы ВПВ должно подойти,но пока этот метод соединения труб не упоминается в нормативных документах,относящихся к системам ВПВ и АПТ(в т.ч. в проекте окончательной редакции нового СП10 2018г**). В СП 73.13330.2016 п.5.1.2 разрешение на применение есть. Желательно согласовать с ВНИИПО в каком-то виде. Без этого можно подставиться. Не случайно производитель получил сертификаты VdS и FM. Или нужно суметь убедить экспертизу, что СП 73 распространяется на системы ВПВ***.
Если разрешительные документы на применение в РФ(сертификаты) имеются, они должны быть у поставщика.
**
17.2.1 При проектировании трубопроводной сети ВПВ, как правило, должны использоваться стальные трубы по ГОСТ 10704 – со сварными и фланцевыми соединениями, по ГОСТ 3262, ГОСТ 8732 и ГОСТ 8734 – со сварными, фланцевыми, резьбовыми соединениями, а также трубопроводными разъемными муфтами по ГОСТ Р 51737.

***
СП73
1 Область применения
Настоящий свод правил распространяется на монтаж внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, отопления, канализации, водостоков, вентиляции, кондиционирования воздуха, тепло- и холодоснабжения, теплогенераторов (котельных, интегрированных в здания) общей мощностью до 360 кВт с давлением пара до 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) и температурой воды до 388 К (115 °С) при строительстве и реконструкции предприятий, зданий и сооружений, а также на изготовление воздуховодов, узлов и деталей из труб.
MByte
Спасибо за развёрнутый ответ. Вы полностью подтверждаете мои опасения на этот счёт. Буду думать, что делать дальше.