alexandrpjatkov
Имеется площадка сепараторов на дожимной насосной станции. С данной площадки необходимо обустроить ливневку, но предназначена данная ливневка не только для сборов ливневых и талых вод но и для аварийных проливов от сепаратора. Технологи сказали что количество стоков при аварийном проливе равно емкости сепаратора. Но как при этом узнать секундное количество стоков при аварийном проливе? Не тех что рассчитываем по нашему СП на наружные сети канализации, а именно литры в секунду аварийного пролива от сепаратора?
Ferdipendoz
Площадка обвалованная? Вскрылся сепаратор и вылился весь в обвалование - сток секундный я в аналогичных случаях беру по таблице Лукиных для данного уклона и диаметра.
У нас, правда, на выпусках с таких площадок задвижки стоят нормально закрытые, мы нефть в канализацию не льём. При дожде задвижку открываем, а если пролив - вакуумная машина отсасывает
alexandrpjatkov
Цитата(Ferdipendoz @ 12.9.2018, 9:12) *
Площадка обвалованная?

Обордюренная, бетонная. И еще вопрос-количество ливневых стоков в данном случае считается только с этой площадки, или еще ис прилегающей к ней территории?


Цитата(Ferdipendoz @ 12.9.2018, 9:12) *
мы нефть в канализацию не льём.

В данном случае все пойдет через емкость для сбора стоков, а затем в ТХ-шные трубопроводы.
Ferdipendoz
Для трубопровода от отбортованной площадки - стоки только с неё
andrey R
Цитата(alexandrpjatkov @ 12.9.2018, 6:56) *
как при этом узнать секундное количество стоков при аварийном проливе? Не тех что рассчитываем по нашему СП на наружные сети канализации, а именно литры в секунду аварийного пролива от сепаратора?

Никаких литров в секунду, это не ливнёвка, а разгерметизация технологической ёмкости. Аварийный резервуар на объем сепаратора и откачка в ТХ, а не в К2

Цитата(Ferdipendoz @ 12.9.2018, 7:12) *
на выпусках с таких площадок задвижки стоят нормально закрытые, мы нефть в канализацию не льём. При дожде задвижку открываем, а если пролив - вакуумная машина отсасывает

Ну да, стандартный подход
alexandrpjatkov
Цитата(andrey R @ 12.9.2018, 12:07) *
Никаких литров в секунду, это не ливнёвка, а разгерметизация технологической ёмкости. Аварийный резервуар на объем сепаратора и откачка в ТХ, а не в К2

Андрей Анатольевич, это-ливневка. Стоки с площадки затем собираются в емкость, а оттуда-в технологические трубопроводы и там как я понимаю-на очистку нефти (как я понимаю это делается чтобы разлитая нефть все же попала по назначению). Это мне уже дано как исходные данные для работы.
Ferdipendoz
А непосредственно дождевые воды в ту же ёмкость? А потом откачка на очистные?
Ну схема вроде ясна, получается у площадки зарыта одна ёмкость. Сток с площадки не зарегулированный, просто весь валится в ёмкость. После дождя вывозится на КОС, если пролив - куда-то в технологию откачивается.
Думаю, литры в секунду по Лукиным можно взять, как будто сепаратор раскрылся и весь мгновенно вылился и из полного приямка труба полным сечением работает
andrey R
Цитата(alexandrpjatkov @ 12.9.2018, 10:15) *
это-ливневка. Стоки с площадки затем собираются в емкость, а оттуда-в технологические трубопроводы

Какая же это ливнёвка, если стоки потом в технологические трубопроводы?
Не нужен Вам секундный расход, объем внутри обваловки - на объем сепаратора, и достаточно. При аварии всё стечет в эту ёмкость.

Цитата(Ferdipendoz @ 12.9.2018, 10:26) *
Думаю, литры в секунду по Лукиным можно взять, как будто сепаратор раскрылся и весь мгновенно вылился и из полного приямка труба полным сечением работает

Зачём? Трубу считать на расход от дождя с площади обваловки. А при аварии как раз обваловка даст объем временного хранения пролива.
Ferdipendoz
Согласен. Саня просто не трубу рассчитывать собирался, ему в табличку на общие данные циферку надо )))
andrey R
Циферку надо ставить на нормальный режим, а не на аварию smile.gif
alexandrpjatkov
Цитата(Ferdipendoz @ 12.9.2018, 14:01) *
Согласен. Саня просто не трубу рассчитывать собирался, ему в табличку на общие данные циферку надо )))

Надо трубу. Чтобы и ливневые стоки пропустила и чтобы аварийные тоже
Ferdipendoz
Если ливневые пропустит, то и аварийные пропустит. Аварийные-то обязаны вместиться в отбортовку, так что время опорожнения приямков не играет роли. Выльется твой сепаратор в приямки и нехай себе течёт в ёмкость