gamer777
12.9.2018, 13:50
Добрый день.
Есть существующее помещение компрессорной с 4-мя компрессорами Atlas Copco AQ55 (винтовые безмасляные), потребовалось добавить еще один такой же. Места в помещении для установки его по нормам уже нет. Вопрос: допускается ли устанавливать компрессоры в 2 яруса (помещение высокое (ок. 7м) сверху как раз места достаточно)? Я что-то нигде не нашел запрета на такой способ остановки. Может быть, кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным?
Планировка нужна. Тепловой расчет, расчет ремонтной зоны. Ну и согласование с сервисной службой компрессорной станции. Попутно вопрос. С чем связана необходимость приобретения дополнительного компрессора? У этой станции есть проблемы с поддержанием давления в пределах расчетного диапазона, если станция работает и не справляется с задачей поддержания давления, то проблема может быть связана именно с некорректным подбором оборудования. Тогда установка дополнительного компрессора с тем же номиналом не даст ничего, так как не изменится ширина проблемной зоны.
gamer777
13.9.2018, 12:26
Понятно, что нужно выдержать температурный режим, обеспечить достаточные проходы между компрессорами. Все это будем делать. С целью обеспечить требования по ширине проходов и возникает мысль поставить доп. компрессор на антресольную конструкцию, вторым ярусом (в помещении как ни крути, даже существующие компрессоры имеют ширину проходов на пределе). Вопрос в том, есть ли где-то в нормах запрет на установку компрессорного оборудования внутри здания в 2 яруса (на антресоль или этажерку)?
Дополнительный компрессор нужен в связи с расширением производства, увеличивается количество потребителей сжатого воздуха.
Про запрет не помню. Правило есть, что стационарные компрессоры устанавливаются на первом этаже. Можете попробовать обосновать отступление от правила, но вам нужно будет обосновать свою позицию по организации второго света в помещении КС. Вы можете запросто засунуть работающие компрессоры под вашу антресоль или этажерку и тогда ремонтная служба возможно не сможет провести выемку тяжеловесных элементов компрессорной установки для проведения ревизии/замены. Так-то засунуть компрессор можно хоть на 40 этаж Останкинской телебашни, но вряд ли вы найдете сервисную службу для такого компрессора))