hochu_vse_znat'
19.9.2018, 12:20
Добрый день! хотелось бы разобраться с прокладкой протяженных участков напорных сетей ВК. Нашел в инете один проектик…
Пока самый главный вопрос зачем столько камер предусмотрено с задвижками и вантузами. Вроде перепадов нет, а вантузы и задвижки предусмотрены....
и если ставить вантузы, то обязательно ли задвижки ставить на самом трубопроводе?
jiexawcr
19.9.2018, 12:23
зачем вы упорно создаете темы по ВК в разделе тушения?
hochu_vse_znat'
19.9.2018, 13:56
Да сам не пойму... я вроде раздел темы вообще не выбираю... может по умолчанию где стоит. Не найду
Serg Ivanov
19.9.2018, 16:19
Цитата(hochu_vse_znat' @ 19.9.2018, 12:20)

Добрый день! хотелось бы разобраться с прокладкой протяженных участков напорных сетей ВК. Нашел в инете один проектик…
Пока самый главный вопрос зачем столько камер предусмотрено с задвижками и вантузами. Вроде перепадов нет, а вантузы и задвижки предусмотрены....
и если ставить вантузы, то обязательно ли задвижки ставить на самом трубопроводе?
Для разбивки на ремонтные участки.
hochu_vse_znat'
19.9.2018, 16:35
Цитата(Serg Ivanov @ 19.9.2018, 16:19)

Для разбивки на ремонтные участки.
А упоры на поворотах и на сварных соединениях для ПЭ труб до какого диаметра необходимо ставить? скажем для ф400 нужно?
В СП просто написано что нужно ставить и все. Или наверное только под задвижками в колодцах!? в земле то зачем
Serg Ivanov
20.9.2018, 16:15
Цитата(hochu_vse_znat' @ 19.9.2018, 16:35)

А упоры на поворотах и на сварных соединениях для ПЭ труб до какого диаметра необходимо ставить? скажем для ф400 нужно?
Начиная с 90 мм и выше- тут есть тема про это.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=84035
Ferdipendoz
20.9.2018, 18:01
На мой взгляд, в п.11.20 СП 31 просто очередное кривое изменение внесли. Эти упоры появились в данном пункте в рамках изменения 1 30.04.2015 вместе с трубами ВЧШГ. Я думаю, что требование по упорам относится именно к ВЧШГ. Потому что требования к упорам на сварных трубопроводах всегда были прописаны в п.11.60.
Как это частенько бывает, кривое обновление, имхо.
hochu_vse_znat'
21.9.2018, 8:41
Мне никогда замечания не давали по поводу того, что я на ПЭ не предусматривал упоры... И в записке никогда о них не писал, и в рабочке не предусматривал...Интересно где правда)
Ferdipendoz
21.9.2018, 9:10
Наверное все понимают, что п.11.20 косячный, вот и всё. В п.11.60 нормально прописано где и зачем ставятся упоры
hochu_vse_znat'
21.9.2018, 9:40
Цитата(hochu_vse_znat' @ 19.9.2018, 12:20)

если ставить вантузы, то обязательно ли задвижки ставить на самом трубопроводе?
Ferdipendoz
21.9.2018, 9:44
Ну смотрите сами, где вам нужны ремонтные участки. Так и делите трубопровод, ставьте секущие задвижки. Ну а вантузы на повышенных точках каждого ремонтного участка
hochu_vse_znat'
21.9.2018, 9:58
[quote name='Ferdipendoz' date='21.9.2018, 9:44' post='1397049']
Ну смотрите сами, где вам нужны ремонтные участки. Так и делите трубопровод, ставьте секущие задвижки. Ну а вантузы на повышенных точках каждого ремонтного участка
[/quot
у меня 2 ф400 напорной каналья меньше 4 км. ремонные участки каждые 4 км должны быть. получается вроде бы как не нужны. Ну единственное до и после перехода под дорогой поставлю задвижки, но уклон там меняться не будет, ну и вантузы наверное можно будет и поставить в одной из камер.
А вот если овраг какой-то? мне нужно заглубиться, там я поставлю мокрый колодец для слива сети (опять-же нужны ли там задвижки на самих коллекторах?). Пройду овраг и поднимусь обратно... ставлю камеру, а на коллекторах вантузы, и опять- нужны ли здесь тоже задвижки? вроде как ни к чему, а сдругой стороны- задвижка лишней не бывает
Serg Ivanov
21.9.2018, 14:47
Цитата
у меня 2 ф400 напорной каналья меньше 4 км. ремонные участки каждые 4 км должны быть. получается вроде бы как не нужны. Ну единственное до и после перехода под дорогой поставлю задвижки, но уклон там меняться не будет, ну и вантузы наверное можно будет и поставить в одной из камер.
А вот если овраг какой-то? мне нужно заглубиться, там я поставлю мокрый колодец для слива сети (опять-же нужны ли там задвижки на самих коллекторах?). Пройду овраг и поднимусь обратно... ставлю камеру, а на коллекторах вантузы, и опять- нужны ли здесь тоже задвижки? вроде как ни к чему, а сдругой стороны- задвижка лишней не бывает
Где Вы про 4 км вычитали? Опорожнение ремонтного участка должно быть в нормируемое время.
hochu_vse_znat'
21.9.2018, 15:25
Цитата(Serg Ivanov @ 21.9.2018, 14:47)

Где Вы про 4 км вычитали? Опорожнение ремонтного участка должно быть в нормируемое время.
я руководствовался СП 31 п.11.10 Длину ремонтных участков водоводов следует принимать: при прокладке
водоводов в две и более линии и при отсутствии переключений – не более 5 км; при
наличии переключений — равной длине участков между переключениями, но не более
5 км; при прокладке водоводов в одну линию – не более 3
это не правильно я понял? а где про время почитать?
Ferdipendoz
22.9.2018, 11:31
Чуть дальше пробегитесь по СП
Serg Ivanov
24.9.2018, 14:34
Цитата(hochu_vse_znat' @ 21.9.2018, 15:25)

я руководствовался СП 31 п.11.10 Длину ремонтных участков водоводов следует принимать: при прокладке
водоводов в две и более линии и при отсутствии переключений – не более 5 км; при
наличии переключений — равной длине участков между переключениями, но не более
5 км; при прокладке водоводов в одну линию – не более 3
это не правильно я понял? а где про время почитать?
Всё правильно, и это тоже:
Цитата
11.14 Выпуски следует предусматривать в пониженных точках каждого ремонтного участка, а также в местах выпуска воды от промывки трубопроводов.
Диаметры выпусков и устройства для впуска воздуха должны обеспечивать опорожнение участков водоводов или сети не более чем за 2 ч.
Время опорожнения можно рассчитать по Приложению XIII к МУ 34-747-76:
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294817/4294817800.htm
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.