Krieg
Добрый день.
По проекту будет заходить напорный трубопровод Ду65 в приемное отделение канализационной насосной. Кроме этого заходят две самотечные трубы Ду150. Давление на входе напорной трубы в КНС будет 5-6 метров. Вопрос - что в таких случаях делать из гашением напора? Есть ли типовое решения для такого случая?
инж323
Гаситель напора на окончание трубы ф 65- в виде глухого фланца в который будет бить струя его отклоняя, для чего фланец располагают напротив и на отклонятся могущем подвесе( сильней струя и сильней отклоняется и вода сбив свой напор на этом фланцу уже падает вниз... поэтичней эпитет сами подберите. Вес фланца стоит сравнить с расходом воды, что б не лежал на струе)
miter
А можно просто закончить отводом вниз
Если очень высоко, то трубу опустить, а на дно можно металлический лист положить.
Можно вообще до дна дотянуть и сделать типа гидросмыва
А можно врезать напорку в колодец одной из самотечных труб (если самотек пропустит суммарный расход)
Масса вариантов же
Skorpion
Цитата(Krieg @ 2.11.2018, 7:38) *
Добрый день.
По проекту будет заходить напорный трубопровод Ду65 в приемное отделение канализационной насосной. Кроме этого заходят две самотечные трубы Ду150. Давление на входе напорной трубы в КНС будет 5-6 метров. Вопрос - что в таких случаях делать из гашением напора? Есть ли типовое решения для такого случая?
Гасить напор не надо: он "погашен" на конце напорного трубопровода. Вы наверняка видели на улице откачку воды, например из подвала дома пожарной кишкой, на асфальт. Словом, заканчиваете напорный, как и самотечный, ничем, т.е. свободным изливом.
инж323
а в т.н. перепадных колодцах для сохранения целостности лотка при высоте более 0.7 метра тоже не надо?
Skorpion
Цитата(инж323 @ 4.11.2018, 10:19) *
а в т.н. перепадных колодцах для сохранения целостности лотка при высоте более 0.7 метра тоже не надо?
Перепадные колодцы именно для этого необходимы. Для этого создана куча типовых проектов. Но не будем путать Божий дар с яишницей.
Krieg, не могли бы вы дать картинку приемного отделения, посмотреть бы.
инж323
Тогда не приводите примеры с пожарной кишкой, что б позже писать про то, что кто то что то путает.
Skorpion
Цитата(инж323 @ 4.11.2018, 17:42) *
Тогда не приводите примеры с пожарной кишкой, что б позже писать про то, что кто то что то путает.
Не понял
Skorpion
Цитата(Krieg @ 2.11.2018, 7:38) *
Добрый день.
По проекту будет заходить напорный трубопровод Ду65 в приемное отделение канализационной насосной.
Сообщите, если вам известен приток из напорного трубопровода Ду65 в л/с
Никитос
Я б опустил трубу вниз и поставил лист стальной. Чтобы защитить конструкции. Фланцы нито, во все второны гогно лететь будет
Skorpion
А чтобы не ставить стальной лист, можно сделать так.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Обычно так делают выпуск дождевых вод на отмостку с кровли здания наружным водостоком - тоже напорная линия.
Никитос
Только укрепить пол. И ок.