Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Канализационный коллектор. Количество линий
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
Четвертый
Проектируется канализационный коллектор в гостиничном комплексе. Трасса коллектора переваливает через гору. Соответственно, в составе имеется напорная часть и самотечная. КНС 2 группы надежности-напорная часть укладывается в 2 нитки.
На самотечной масса перепадных и смотровых колодцев.
В связи с этим возник вопрос-сколько ниток должно быть на самотечной части?
Я считаю, что 1.
nagger
Одна. На две самотёчных гидравлику не подогнать, имхо. Если только одна будет в постоянном (или переменном) резерве.