Roboman
Кто-нибудь пробовал получать данные по ModBUS от С2000ПП с помощью MPM-UN?
С2000ПП настроена, при прямом подключении Modbus pool считывает все значения (от 40000 до 40012). А вот MPM-UN не видит ничего. По настройкам: 9600 8-1-none.
На других форумах полазил, когда еще даже с ноута напрямую не мог подключиться с помощью Mod scan, там предлагали увеличивать тайминги и использовать другой сканер. Вот Modbus pool заработал и считал, даже без изменения таймингов, а как быть с MPM-UN?
shavr
Добрый день! MPM-ом не пробовал, а бекхофом получаем данные вполне испешно, как и пишем в С2000-ПП. Попробуйте подключиться в шину MPM-C2000ПП преобразователем RS485-USB и посмотрите какие телеграммы там идут и идут ли. Может MPM неисправен, либо полярность перепутана или еще что-нибудь. Прошивка у С2000ПП последняя? Хотя, учитывая что модбас пулом все читается, с болидом скорее всего все в порядке.