shatiloleg88
Здравствуйте. Прошу выручить по следующей ситуации. Есть небольшая нитка канализации (профиль в приложении). В данный момент специалист запроектировал канализацию проходящую между двумя электрическими кабелями. Инженерная группа заказчика выставила технические условия в которых указано что согласно СП 18.13330.2011 п. 6.12 При пересечении инженерных коммуникаций расстояния по вертикали (в свету) должны быть, не менее: г) между силовыми кабелями напряжением 110-220 кВ и трубопроводами - 1 м. Если отступать 1 м. то трубопровод уходит ниже точки подключения.

Проект внеплощадочных сетей.

Может кто знает как выйти из сложившейся ситуации минимальными потерями ? Какое правило или мероприятие может помочь сократить это расстояние ?
nagger
Если можно подняться в 1, поднимайтесь, перекладывайте верхнюю КЛ. 0,5 в свету хоть до 110 кВ обеспечить бы. Есть еще пп. д).
У 110 кВ еще и сигнальный каб. сверху бывает.
Рыж
Вариант раз: Переложить кабели (что врят ли)
Вариант два: Упаковать всё в футляры, попытаться согласовать с местными электриками.
Вариант три: проложить трассу в другом месте smile.gif

Пы.Сы. Я не наружник, может Инж подскажет чё толковое.