Полная версия этой страницы:
Fc 102 замкнутый контур
Unrealee
24.3.2019, 11:57
Добрый день всем!
Столкнулся с дурацкой ситуацией. ПЧ fc 102, 250 кВт, насос динамический, настроен замкнутый контур от датчика давления.
Все работало идеально, но сегодня с утра категорически отказался изменять группу параметров 20-2*. При попытках войти в эту группу не реагирует на нажатие кнопки "ОК". Все другие параметры редактируются и настраиваются. Питание с ПЧ снимали, останавливали. Очень не хочется сбрасывать ПЧ, объект в 700 км.
Unrealee
24.3.2019, 14:31
Цитата(LordN @ 24.3.2019, 14:16)

в 20-91 что стоит?
Стоит 1.
я так понимаю что после настройки пч никто не удосужился всё на панель скопировать?
возможно кто-то включил защиту на эту группу. без компа будет сложно выискивать.
для далеких объектов надо иметь удалённых доступ, данфос даже модем с облаком специально для этого сделал.
Unrealee
24.3.2019, 15:24
Цитата(LordN @ 24.3.2019, 15:19)

я так понимаю что после настройки пч никто не удосужился всё на панель скопировать?
возможно кто-то включил защиту на эту группу. без компа будет сложно выискивать.
для далеких объектов надо иметь удалённых доступ, данфос даже модем с облаком специально для этого сделал.
А как посмотреть где защита на группу включается? С данфосом особо дела не имел.
По самые по...
24.3.2019, 15:31
Вы бы для начала описали, что хотели сделать с параметром 20-2*? Это одна из внутренних уставок. Может у вас режим ПИД использует внешние уставки? Приведите также параметры группы 3-0*, 3-1*.
Unrealee
24.3.2019, 15:41
Фото настроек.
В 20-21 забита уставка давления. Нужно ее поменять. До сегодняшнего утра менялся 20-21 без проблем.
По самые по...
24.3.2019, 15:47
Цитата(Unrealee @ 24.3.2019, 15:41)

Фото настроек.
В 20-21 забита уставка давления. Нужно ее поменять. До сегодняшнего утра менялся 20-21 без проблем.
3-13=1 - дистанционное! Меняйте на 2 (местное) и пишите свои уставки
Unrealee
24.3.2019, 15:53
Цитата(По самые по... @ 24.3.2019, 15:47)

3-13=1 - дистанционное! Меняйте на 2 (местное) и пишите свои уставки
Не связано, меняли. До этого работало без проблем. Сейчас не возможно войти в группу параметров 20-2*, просто не реагирует на нажатие кнопки "Ок" на панели. Началось утром сегодня.
По самые по...
24.3.2019, 15:57
Цитата(Unrealee @ 24.3.2019, 15:53)

Не связано, меняли. До этого работало без проблем. Сейчас не возможно войти в группу параметров 20-2*, просто не реагирует на нажатие кнопки "Ок" на панели. Началось утром сегодня.
Мотор остановить, поменять уставку, включить..
Unrealee
24.3.2019, 16:01
Цитата(По самые по... @ 24.3.2019, 15:57)

Мотор остановить, поменять уставку, включить..
Вы меня, наверное, не слышите. Я не могу физически попасть в группу меню 20-2*. Становлюсь на нее, нажимаю "Ок" и ничего не происходит. Даже на остановленном двигателе.
До этого момента уставку корректировали и в процессе работы.
По самые по...
24.3.2019, 16:14
Цитата(Unrealee @ 24.3.2019, 16:01)

Вы меня, наверное, не слышите. Я не могу физически попасть в группу меню 20-2*. Становлюсь на нее, нажимаю "Ок" и ничего не происходит. Даже на остановленном двигателе.
До этого момента уставку корректировали и в процессе работы.
Пробуйте через Быстрое меню - Настройки замкнутого контура - 20-21
Unrealee
24.3.2019, 16:19
Цитата(По самые по... @ 24.3.2019, 16:14)

Пробуйте через Быстрое меню - Настройки замкнутого контура - 20-21
То же самое. Тут
LordN подсказал, что может блокировку поставили на группу параметров, но я что то в руководстве на частотник не нашел как это делается.
Если бы я был на объекте, то просто бы сбросил его, заново настроил и сохранил в панель, но объект от меня в 700 км..
По самые по...
24.3.2019, 16:22
А сейчас в каком состоянии частотник? Стоит или работает? В каких режимах? Что показывает дисплей? Какая величина уставки?
Unrealee
24.3.2019, 16:31
Цитата(По самые по... @ 24.3.2019, 16:22)

А сейчас в каком состоянии частотник? Стоит или работает? В каких режимах? Что показывает дисплей? Какая величина уставки?
Частотник работает, уставка 9 бар, скорость 46 Гц. Уставку держит.
По самые по...
24.3.2019, 16:35
Параметр 0-61=0 - это полный доступ. если 1 - то только чтение, 2 - нет доступа.
Смотрите, что у вас там.
Unrealee
24.3.2019, 16:47
Цитата(По самые по... @ 24.3.2019, 16:35)

Параметр 0-61=0 - это полный доступ. если 1 - то только чтение, 2 - нет доступа.
Смотрите, что у вас там.
Первым делом проверили, в 0-61 и 0-66 стоят "0".
По самые по...
24.3.2019, 16:58
Пробовали: остановить мотор, снять питание с ПЧ, покурить, чтобы всё разрядилось, снова подать питание и не включая мотор, попробовать менять уставку?
Unrealee
24.3.2019, 17:10
Цитата(По самые по... @ 24.3.2019, 16:58)

Пробовали: остановить мотор, снять питание с ПЧ, покурить, чтобы всё разрядилось, снова подать питание и не включая мотор, попробовать менять уставку?
Это только завтра. Но не выход, даже если зайдет, до этого уставку меняли два раза на день ничего не выключая и не останавливая.
Цитата(Unrealee @ 24.3.2019, 21:10)

Это только завтра. Но не выход, даже если зайдет, до этого уставку меняли два раза на день ничего не выключая и не останавливая.
и как долго это продолжалось?
Unrealee
24.3.2019, 17:36
Цитата(LordN @ 24.3.2019, 17:22)

и как долго это продолжалось?
Года с 2016.
что
в параметрах 3-15 3-16 3-17?
д.б. по нулям.
хотя.. за это время могли убить еепром или клаву. в чем смысл изменения уставки? и почему её как-то иначе нельзя было задать?
Unrealee
24.3.2019, 19:18
Цитата(LordN @ 24.3.2019, 18:01)

что
в параметрах 3-15 3-16 3-17?
д.б. по нулям.
хотя.. за это время могли убить еепром или клаву. в чем смысл изменения уставки? и почему её как-то иначе нельзя было задать?
По нулям.
Уставку планировалось по 0-10 с 53 входа менять, но потенц один скрутили, второй так и не купили.
Стоит один частотник. За два года врядли запись одного параметра убьет еепром. Тем более остальные параметры то меняются и сохраняются.
если набор уставок фиксированный, то можно было сухими контактами..
тогда выходов не много
либо подключить комп или модем и пытаться найти причину удалённо
либо записать на lpc сбросить на заводские и восстановить с lpc в надежде все станет хорошо.
Цитата(LordN @ 25.3.2019, 7:31)

если набор уставок фиксированный, то можно было сухими контактами..
тогда выходов не много
либо подключить комп или модем и пытаться найти причину удалённо
либо записать на lpc сбросить на заводские и восстановить с lpc в надежде все станет хорошо.
И еще вопросик?
Расскажите про параметр 20-91? В чем его смысл? Может он блокировать изменение уставки?
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаотключает интеграл при ограничении выхода
если оставить = 0, то там всякие веселые и непонятные вещи могут происходить
Нажмите для просмотра прикрепленного файлапосмотрите еще вот на это, может что найдёте..
Unrealee
25.3.2019, 11:25
К тому же, горит предупреждение 62 - Достигнут макс. предел выходной частоты.
Может это быть как то связано?
По самые по...
25.3.2019, 11:53
Цитата(Unrealee @ 25.3.2019, 11:25)

К тому же, горит предупреждение 62 - Достигнут макс. предел выходной частоты.
Может это быть как то связано?
А где правду сказали:
Цитата
Частотник работает, уставка 9 бар, скорость 46 Гц. Уставку держит.
Unrealee
25.3.2019, 11:57
Цитата(По самые по... @ 25.3.2019, 11:53)

А где правду сказали:
Вот вчера мне об этом сотруднички с объекта и не сказали. Сегодня говорят что уставка 9, давление 8,6 в системе, загорелось предупреждение 62. Разбор воды повысился.
По самые по...
25.3.2019, 12:32
Приведите реальный список параметров. Просите сотрудников объекта неполениться и переписать все нижеуказанные параметры:
0-1*, 3-0*, 3-1*, 20-0*, 20-20, 20-21, 20-22, 20-23.
Unrealee
25.3.2019, 21:29
Загрузили все в LCP, скинули ПЧ по трем кнопкам, восстановили с LCP. Все заработало.
это хорошо, значит повезло...
Unrealee
25.3.2019, 21:53
Цитата(LordN @ 25.3.2019, 21:42)

это хорошо, значит повезло...
Вот только что это было???
Цитата(Unrealee @ 26.3.2019, 1:53)

Вот только что это было???
я же говорю - сбой еепром скорее всего. оно не предназначено чтобы в него лазать по десять раз на дню.
Подскажите пожалуйста.
Верно ли утверждение, что для работы преобразователя частоты FC302 c энкодером инкрементным, необходимо докупить плату энкодерную МСВ102?
А без неё через входа 32\33(А\В) 12\20(+\-), работать не будет.
Спасибо.
Цитата(RIKSAYN @ 29.3.2019, 19:47)

Подскажите пожалуйста.
Верно ли утверждение, что для работы преобразователя частоты FC302 c энкодером инкрементным, необходимо докупить плату энкодерную МСВ102?
А без неё через входа 32\33(А\В) 12\20(+\-), работать не будет.
Спасибо.
Отвечу сам

. Будет! Но только с энкодером у которого высокий уровень сигнала 24Вольта! Всякие там 2,5 ; 5 Вольт, не видит и отказывается их воспринимать.
Перебрал кучку инкрементных которые были под рукой, подошёл "Аленн бредли", древний Америкосовский. Через МСТ10, усё видно, крутит значит, считает, отображает, в замкнутом контуре участвует. Мне спасибо

.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.