Коллеги, вот такая задачка про баланс мощностей:
1 вариант. 3х фазный мостовой диодный выпрямитель:
Имеем на входе (AC): I1л=800А, U1л=380В, => P1=V3*U1*I1*cospi=1,73*380*800*1(активная нагрузка)=526кВт
Имеем на выходе (DC): I2=1026А, U2=513В, R2=0,5Ом => P2=U2*I2=1026*513=(активная нагрузка)=526кВт
526=526 кВт, Все четко - баланс мощностей соблюдается!
2 вариант. 3х фазный мостовой тиристорный выпрямитель:
Имеем на входе (AC): I1л=50А, U1л=380В, => P1=V3*U1*I1*cospi=1,73*380*47*1(активная нагрузка)=31кВт
Имеем на выходе (DC): I2=60А, U2=30В, R2=0,5Ом => P2=U2*I2=30*60=(активная нагрузка)=1,8кВт
31кВт <> 1,8 кВт - баланс мощностей не соблюдается!
Что не так?????? ТП тут работает чисто на активную - нагрузку в режиме регулятора тока - поддерживает 60А. Режим прерывистого тока? где рассеиваются эти почти 30кВт ???
Первый вариант на самом деле снят на том же ТП только при угле альфа почти 0°.
Kotlovoy
14.5.2019, 21:05
Чем ток измеряете?
Цитата(Kotlovoy @ 14.5.2019, 23:05)

Чем ток измеряете?
входной (AC) клещами, выходной (DC) преобразователем
Kotlovoy
14.5.2019, 21:22
Вам знакомы такие термины, как действующее значение тока, среднеквадратичное значение тока, коэффициент формы, TrueRMS?
Цитата(Kotlovoy @ 14.5.2019, 23:22)

Вам знакомы такие термины, как действующее значение тока, среднеквадратичное значение тока, коэффициент формы, TrueRMS?
да, знакомы - клещи измеряют действующее значение, как это решает задачу?
Kotlovoy
14.5.2019, 22:21
Вы уверены? Можете сообщить марку клещей?
Цитата(Kotlovoy @ 15.5.2019, 0:21)

Вы уверены? Можете сообщить марку клещей?
APPA135
Тогда разумное объяснение в голову не приходит.
Что вы подразумеваете под режимом прерывистого тока? На активной нагрузке он априори прерывистый, если после выпрямителя нет сглаживающего дросселя.
это элементарно, нужно не ток мерить, а всю тру рмс мощность.
Цитата
где рассеиваются эти почти 30кВт ???
.
Эти 30 кВт рассеиваются на тиристорах выпрямителя.
Цитата(LordN @ 15.5.2019, 8:48)

это элементарно, нужно не ток мерить, а всю тру рмс мощность.
Только хотел предложить. Клещи ведь могут измерять активную мощность.
Во втором случае вольт точно не 30, в импульсном режиме вольтметр , скорее всего, постоянного тока, показывает вам небо со звездами.
Правило сохранения энергии вечно и не рушимо.
Цитата(Pawel @ 15.5.2019, 11:55)

Во втором случае вольт точно не 30, в импульсном режиме вольтметр , скорее всего, постоянного тока, показывает вам небо со звездами.
Правило сохранения энергии вечно и не рушимо.
как может быть не 30 В при 0,5 Ом и 60 А ???? новый закон Ома изобрели???
Kotlovoy
15.5.2019, 15:24
Кстати, что представляет из себя нагрузка? Ладно, она активная, а линейная?
Ну тогда уточню, и ток не 60 и напряжение не 30, вы меряете приборами постоянного тока сильно импульсные параметры и хотите увидеть верный результат.
Сами же склоняетесь к слову ЧЮДО.
С первички уходит 31 квт., в нагрузку приходит 1.8 квт. чудес не бывает и энергия не уходит за темную грань. Вы просто не правильно видите процесс измерения.
Ситуация прояснилась, все стало ясно понятно. Вы коллеги пытались уйти в дебри.
Никто не захотел вспомнить разницу между диодным и тиристорным выпрямителями и энергетические недостатки больших углов управления.
Неужели никто из вас никогда не видел и не анализировал внешние характеристики тиристорных преобразователей?
Это вы нас хотите пнуть или себя пинаете?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.