Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расход воды на собственные нужды водоподготовки
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
galysiaaa
Добрый день! Не могу никак разобраться с расходами для водоподготовки, которая стоит в твердотопливной котельной.
Может кто подскажет книгу, пособие для расчета, формул? Спасибо.
Dima_UA
производитель
Young
+
Urchi_Purchi
Так это смотря какая водоподготовка. Может быть там только мехочистка или несколько ступеней обратного осмоса.
galysiaaa
Цитата(Urchi_Purchi @ 18.7.2019, 20:43) *
Так это смотря какая водоподготовка. Может быть там только мехочистка или несколько ступеней обратного осмоса.

водоподготовка DHF-20/1-F
nick2
Цитата(galysiaaa @ 19.7.2019, 14:17) *
водоподготовка DHF-20/1-F

это ионообменная система (умягчение)
расход воды на собственные нужды (регенерация смолы ) зависит от количества смолы.
производитель обычно указывает на 4-5 объемов смолы.
количество смолы зависит от размера баллона.
в Вашем случае - 28 л смолы.
частота регенераций зависит от жесткости исходной воды. когда закончится ресурс смолы - тогда надо регенерировать
примерный ресурс в кубах очищенной воды (из практики) с 30-типроцентным резервом на непредвиденное увеличение потребления, можно посчитать по формуле:
количество смолы (л) : жесткость (в градусах жесткости)

например:
смолы - 28 л
жесткость - 4 гр.Ж
итого: ресурс - 7 м3.
то есть через каждые 7 м3 подпиточной воды будет регенерироваться система водоподготовки и сбрасывать в каналью примерно 28 х 5 = 140 л.

если считать "по-науке" нужно знать конкретную марку катионита (смолы), его ионообменную емкость, жесткость воды и содержание других катионов в воде (растворенное железо, марганец,ион-аммония и т.д.)
galysiaaa
Цитата(nick2 @ 25.7.2019, 15:20) *
например:
смолы - 28 л
жесткость - 4 гр.Ж
итого: ресурс - 7 м3.
то есть через каждые 7 м3 подпиточной воды будет регенерироваться система водоподготовки и сбрасывать в каналью примерно 28 х 5 = 140 л.

если считать "по-науке" нужно знать конкретную марку катионита (смолы), его ионообменную емкость, жесткость воды и содержание других катионов в воде (растворенное железо, марганец,ион-аммония и т.д.)

А что такое 5?
Young
Цитата(nick2 @ 25.7.2019, 15:20) *
расход воды на собственные нужды (регенерация смолы ) зависит от количества смолы.
производитель обычно указывает на 4-5 объемов смолы.

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.