Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Опыт эксплуатации пароводяных подогревателей с нержавеющими трубками
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
Metkiy
Здравствуйте. На предприятии рассматривают возможность замены латунных трубок 16x1 Л-68 в пароводяных подогревателях типа ПП1, ПП2, МВН на трубки из нержавеющей стали 16x1 мм. Прошу поделиться опытом эксплуатации, монтажа и ремонта подогревателей с нержавеющими трубками. Стоит ли игра свеч.
Спасибо.
Галиев
В Вашем вопросе много неизвестных, а именно:
1. какой пар подается на ТО?
2. какая вода (умягченная сетевая, водопроводная для ГВС) греется в ТО?
3. до какой температуры будет нагреваться вода в ТО?
4. какая марка стали?
Metkiy
Цитата(Галиев @ 8.8.2019, 14:01) *
В Вашем вопросе много неизвестных, а именно:
1. какой пар подается на ТО?
2. какая вода (умягченная сетевая, водопроводная для ГВС) греется в ТО?
3. до какой температуры будет нагреваться вода в ТО?
4. какая марка стали?


1. Пар насыщенный, давление максимум 7 кгc/см2.
2. Вода умягченная сетевая.
3. Нагрев воды по графику 95/70.
4. Нержавеющая сталь марки 10Х18Н10Т или 12Х18Н10Т.
Галиев
Бы категорически против при сырой воде, при умягченной 50/50, да и график щадящий. Давайте оттолкнемся от экономической составляющей - на сколько велика разница в стоимости трубок? И еще вопрос - из-за чего старые трубки меняете? А то получится, что виноват человеческий фактор, и разницы в металле нет, бо порвет гидроударами и новые.
Twonk
Предположу, что латунь дороже нержи будет
KostaVG
Цитата(Metkiy @ 8.8.2019, 13:01) *
Здравствуйте. На предприятии рассматривают возможность замены латунных трубок 16x1 Л-68 в пароводяных подогревателях типа ПП1, ПП2, МВН на трубки из нержавеющей стали 16x1 мм. Прошу поделиться опытом эксплуатации, монтажа и ремонта подогревателей с нержавеющими трубками. Стоит ли игра свеч.
Спасибо.


Добрый день, латунь ставили (и ставят грамотные проектировщики) исходя из того, что угадать какое качество подаваемого пара (наличие СО2, другие не конденсируемы газа) проектировщики гарантировать не могут.
Латунь хорошо противостоит "кислому" конденсату, конденсату с большим содержанием железа и т.д., и т.п.
Как пример, нержавеющая сталь на "кислом" конденсате стоит не долго.
По этой причине, если Вы не уверенны в качестве подаваемого пара, то есть смысл оставить латунь.
Плюс латунь материал "пластичнее" нержавеющей стали, что будет лучше в случае локальных гидро/термо ударов, в случае пуска/остановки системы.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.