ramon182
Добрый день, коллеги!

Прошу вас помочь с настройкой преобразователя частоты ABB ACS880.
При выборе фиксированной скорости, не получается изменить направление вращения электродвигателя.
В том числе пробовал установить в параметре 22.21 разрешение направления вращения = 1.
При этом перед запуском при подаче команды смена направления вращения скорость меняется на отрицательную, но при подаче команды пуск все равно становиться положительной.

За ранее спасибо за помощь.
Dude
скиньте параметры настройки ACS880 сделанные с помощью DriveComposer.
Пока пальцем в небо, но 22.21 д.б. равен 2. Фиксированные скорости д.б. положительны. Команда реверса у вас куда заведена?
ramon182
Цитата(Dude @ 26.8.2019, 16:12) *
скиньте параметры настройки ACS880 сделанные с помощью DriveComposer.
Пока пальцем в небо, но 22.21 д.б. равен 2. Фиксированные скорости д.б. положительны. Команда реверса у вас куда заведена?


Загрузил в архив.

Цитата(ramon182 @ 27.8.2019, 13:26) *
Загрузил в архив.


Все фиксированные задания положительные. Направление стандартно на DI2.
Dude
Я проверил ваши параметры. Все хорошо. Залил их в ПЧ он работает как вы сконфигурировали т.е.
- задаю уставку скорости на AI1
- подаю команду пуск на DI1. Мотор вращается в прямом направлении
- подаю команду реверс на DI2. Происходит смена направления вращения.
- снимаю команду реверс с DI2. Происходит смена направления вращения. Мотор вращается в прямом направлении
- подаю команду вкл. фиксированной скорости 1 на DI5. мотор вращается +300 об\мин
- подаю команду реверс на DI2. Происходит смена направления вращения. мотор вращается -300 об\мин
- снимаю команду пуск с DI1. Мотор останавливается. Пишу этот пост )

Пробовал и другие режимы подачи команд пуск\реверс\фикс. скорости - все работает штатно. Какой алгоритм не работает у вас?
ramon182
Цитата(Dude @ 27.8.2019, 17:53) *
Я проверил ваши параметры. Все хорошо. Залил их в ПЧ он работает как вы сконфигурировали т.е.
- задаю уставку скорости на AI1
- подаю команду пуск на DI1. Мотор вращается в прямом направлении
- подаю команду реверс на DI2. Происходит смена направления вращения.
- снимаю команду реверс с DI2. Происходит смена направления вращения. Мотор вращается в прямом направлении
- подаю команду вкл. фиксированной скорости 1 на DI5. мотор вращается +300 об\мин
- подаю команду реверс на DI2. Происходит смена направления вращения. мотор вращается -300 об\мин
- снимаю команду пуск с DI1. Мотор останавливается. Пишу этот пост )

Пробовал и другие режимы подачи команд пуск\реверс\фикс. скорости - все работает штатно. Какой алгоритм не работает у вас?


У меня не работает реверс в дистанционном режиме управления.
При этом при подаче команд реверс и фиксированное задание на панели отображается отрицательное задание, но при дальнейшей подаче команды пуск направление вращения меняется на положительное.
Спасибо за помощь, вероятно, дело в прошивке платы управления.
Dude
ramon182, прошивка платы управления у вас стандартная, НО помимо неё у вас работает адаптивная программа (пар 96.70=No). Посмотрите на неё, возможно дело в ней.
ramon182
Цитата(Dude @ 28.8.2019, 13:32) *
ramon182, прошивка платы управления у вас стандартная, НО помимо неё у вас работает адаптивная программа (пар 96.70=No). Посмотрите на неё, возможно дело в ней.


Не помогло.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.