Доброго всем времени суток!
Проблема следующая, на приводе АВВ ACS800 стала периодически выпадать ошибка 2330 "асимметрия тока" инвертора №2 (периодичность ~ 20 мин., но бывает что чаще и даже сразу при запуске привода).
Согласно мануала проверена работа самого инвертора - исправен (запущен на аналогичном приводе), проверена кабельная линия с эл. двигателем на предмет низкой изоляции - норма более 100 МОм., также проведена ревизия разъемов инвертор - кабельная линия.
При установке в ячейку №2 другого заведомо исправного инвертора аварийный сигнал повторяется 2330 "асимметрия тока" инвертора №2.
При запуске привода на пониженной мощности (на 1 и 3 инверторах) привод работает без проблем.
Какая причина может быть еще??! В мануале описаны только те причины, что приведены выше по тексту...