Цитата(lazybird @ 24.9.2019, 21:23)

Вот в 31 альтиваре есть возможность будить привод с удобной дельтой от PID-уставки. Т.е. привод держит, напр. 4 кг давление, если частота упала до нижн. предела, он засыпает. А просыпается, когда давление будет 2 кг (напр). И работает в результате в диапазоне 2-4. Красота и очень удобно.
А как такое сделать в 21 альтиваре? Ну и соотв. 212, он, должно быть, практич. идентичен? В выкуренной документации ничего не вижу похожего.
Я понимаю, что с помощью доп. устройства. Но какого удобнее всего?
Спасибо.
https://www.se.com/ru/ru/faqs/FA341091/ATV212: настройка для ПИД-регулирования
Дата публикации: 27 августа 2020
Следующие параметры должны быть изменены для режима ПИД-регулятора:
Датчик давления: P24 - VIA, "+" датчика к P24, "-" датчика к VIA, VIA режим: I.
TYP=3
F201=20
F360=1
FMOD=3
F633=18
F644=4
THR = на номинальный ток двигателя (тепловая защита).
LL = минимальная частота вращения насоса (для ЭЦВ не менее 30 Гц! см. паспорт насоса);
F391 = 2 Гц (гистерезис для засыпания);
F256= 30 - время работы в диапазоне частот LL .. (LL+F391), после чего ПЧ "засыпает";
Если Вы установили LL на ненулевое значение, то настройте параметр F202 = LL.
Обратите внимание: некоторые типы насосов (например, ЭЦВ) не могут работать при частотах менее минимально допустимого значения. Смотрите документацию по насосу. Поэтому необходимо задавать параметру LL значение, например, 30 Гц.
Задание давления: кнопками вверх/вниз, потом нажатие ENT.
Диапазону чисел LL..UL соответствует диапазон измерения датчика давления.
Пример: датчик 10 бар, LL= 30 - диапазону 30..50 соответствует 0..10 бар.
Для задания давления 5 бар установите значение 40 и нажмите ENT (50-30 = 20, 20 соответствует 10 бар, 10 - 5 бар. 30 + 10 = 40).
Вы можете задать давление, ориентируясь на показания манометра (если он есть). При помощи кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ установите нужное давление и нажмите ENT для сохранения заданного давления в энергонезависимой памяти.
Для пробуждения настройте параметр F393: менее значения F393 происходит пробуждение ПЧ.
Пример: F393 = 35 - при давлении 2.5 бар ПЧ перезапустит насос.
Параметр F393 не должен быть менее значения минимальной частоты LL!