pash_a
Добрый вечер. Установили тепловой счетчик после проверки. И один расходомер сильно врет . Например при расходе куб в час может показать 200. При чем показывает не всегда . Часа четыре расход нормальный потом завышенный часа 2 потом опять нормализуется. В чем может быть проблема сам прэм врет или может подключили неправильно? Всего в схеме четыре расходомера но врет один.
HeatServ
Цитата(pash_a @ 4.10.2019, 0:04) *
Добрый вечер. Установили тепловой счетчик после проверки. И один расходомер сильно врет . Например при расходе куб в час может показать 200. При чем показывает не всегда . Часа четыре расход нормальный потом завышенный часа 2 потом опять нормализуется. В чем может быть проблема сам прэм врет или может подключили неправильно? Всего в схеме четыре расходомера но врет один.

Прэм может дико врать от электронаводки. Или если завоздушен.
Гризли
Ещё одна причина - турбулентный поток.
dss
Еще грязи подтянуло в расходомер. Снимите почистите,попробуйте поменять местами обратку и подачу.Если не помогает,тогда в ремонт.Кстати вы не думали, что вычислитель тоже может "гнать".