Maria999u
Коллеги! Может кто-то работает или сталкивался с вечномерзлыми грунтами. В СП 124.13330.2012 написано очень скупо о них.
Поделитесь литературой, пожалуйста. Где можно подробнее почитать про прокладку в них ТС?
SP_
ТС прокладывать открыто, главный вопрос - опоры под эти трубы.. а это уже вопрос строителей. Наверно нужно без фундамента, на подушках, чтобы плавали.
ViC
В помощь книга Инженерные коммуникации на вечномерзлых грунтах Ястребов 1972

И несколько тем из смежной ветки.

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=117533
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=126869&st=60
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=126724&st=0

ПыСы: Не обращайте внимание на манеру изложения ответов и шутки в темах, которые я Вам даю по ссылкам. Там есть и полезная информация, в том числе.

Maria999u
Цитата(SP_ @ 22.11.2019, 16:10) *
ТС прокладывать открыто, главный вопрос - опоры под эти трубы.. а это уже вопрос строителей. Наверно нужно без фундамента, на подушках, чтобы плавали.


спасибо большое! впереди выходные с интересным чтивом про вечномерзлые грунты smile.gif
а вот в последней теме затронут хороший вопрос- как теплота будет передаваться через ППУ к водопроводу? может нужно применять не ППУ, а другой вид изоляции?
про толщину и теплопотери ив дыру-хорошо подмечено laugh.gif
SP_
Водопровод надо прокладывать со спутниками , так же на эстакадах.
Maria999u
Цитата(SP_ @ 22.11.2019, 17:47) *
Водопровод надо прокладывать со спутниками , так же на эстакадах.


Спасибо! А вот ещё вопрос по теме:
п.16.27 "минимальные расстояние в свету..., приведенные в Приложении А, должны увеличиваться..."
Тут ошибка в обозначении приложения? Должно быть приложение Б?
Maria999u
Подскажите, а можно прокладывать напорную канализация в совместной изоляции с подающим трубопроводом теплосети?
Const82
Цитата(Maria999u @ 9.12.2019, 10:01) *
Подскажите, а можно прокладывать напорную канализация в совместной изоляции с подающим трубопроводом теплосети?

А обратный трубопровод уже водопроводом занят?
ViC
Цитата(Maria999u @ 9.12.2019, 11:01) *
Подскажите, а можно прокладывать напорную канализация в совместной изоляции с подающим трубопроводом теплосети?

Держитесь подальше от подающего трубопровода теплосети.
Зачем Вам кипяченое нечто в Вашей трубе. И уж тем более незачем для Т1 попутка из канальи, это плохой сосед.