YuriSal
Доброго времени суток, уважаемые сотоварищи. Есть маленький вопрос к спецам.
Имеется пеллетный котел ТКАН-2, гидроразделитель, от него 4 «потребителя» - 2 рядом стоящих дома, подвал (один на оба этих дома) и БКН. Обвязка котла – металл (по паспорту макс. температура на выходе котла +85*). После гидрострелки – ППР, который не любит высоких температур. Как, чем можно снизить температуру в магистрали из ППР? 3-хходовым? Термоголовки на 3-хходовой, с которыми я работал, имеют границы 20*-60*, а нужно до 75*. Сервопривод? Какой? И, боюсь, заказчик сервопривод не примет из-за его немалой стоимости. Есть еще варианты, более-менее бюджетные, но эффективные?
Заранее преблагодарен за ответы.
P.S. Сейчас запускаться будет только одна магистраль – на подвал, т.к. дома еще не достроены. На подвал расчетный расход теплоносителя 0,23 л/с (0,83 м3/ч).
zeman
Сервопривод ESBE. Не примет заказчик - его проблемы, пусть сам ищет дешевле. Я поставил бы трехходовик с ручной регулировкой с возможностью установки сервопривода. Сейчас на подвал может и не нужен сервопривод, да и деньги на строительство нужны, а через годик поставите сервопривод вместе с автоматикой.
cpt
Расход во вторичном контуре сделайте больше чем в первичном и температура во вторичном контуре понизится.
tiptop
Цитата(YuriSal @ 28.11.2019, 5:19) *
Имеется пеллетный котел ТКАН-2, гидроразделитель, от него 4 «потребителя»

Можно посмотреть на тепловую схему?
Inchin
Цитата(YuriSal @ 28.11.2019, 5:19) *
...Термоголовки на 3-хходовой, с которыми я работал, имеют границы 20*-60*, а нужно до 75*. Сервопривод? Какой? И, боюсь, заказчик сервопривод не примет из-за его немалой стоимости. Есть еще варианты, более-менее бюджетные, но эффективные?
...

Если для заказчика сервопривод с автоматикой слишком дорог, тогда придется ему ограничиться температурой на выходе из трехходового +60 градусов (уж хватит ли при этом тепловой мощности ОП - уже другой вопрос) при использовании обычной термоголовки с накладным датчиком.

Ставить же трехходовый смеситель с ручной регулировкой - подозреваю, что это плохая идея.
YuriSal
Извините за несколько запоздалый ответ, напряженка со временем, но всем откликнувшимся ОГРОМНОЕ СПАСИБО.

Цитата(zeman @ 28.11.2019, 20:09) *
Я поставил бы трехходовик с ручной регулировкой с возможностью установки сервопривода.

Была такая мысля. Сейчас остановился на ESBE VTA522 50-75° 1". Осталось только найти его.
Цитата(cpt @ 28.11.2019, 21:16) *
Расход во вторичном контуре сделайте больше чем в первичном и температура во вторичном контуре понизится.

Но тогда в котловом тоже понизится, чего нежелательно. Конденсат и все такое. Но все равно спасибо.
Цитата(tiptop @ 28.11.2019, 22:48) *
Можно посмотреть на тепловую схему?

Вот как то так. Просто я по своему делаю. Как умею.
Цитата(Inchin @ 29.11.2019, 12:49) *
придется ему ограничиться температурой на выходе из трехходового +60 градусов

Все же хочется +75. Даже дело не столько в заказчике, сколько во мне. Характер такой. Простите, сибиряк.
Цитата(Inchin @ 29.11.2019, 12:49) *
Ставить же трехходовый смеситель с ручной регулировкой - подозреваю, что это плохая идея.

Не знаю. Но, пока других вариантов не вижу.
Попробую. И, если кому интересно, потом отпишусь о результате.
tiptop
Цитата(YuriSal @ 29.11.2019, 19:07) *
Вот как то так. Просто я по своему делаю. Как умею.

Нормально. Понятно.

Судя по всему, нужно в контур котла поставить трёхходовой клапан с электроприводом. Автоматика, управляющая им, должна будет повышать температуру воды на входе котла и поддерживать температуру воды на выходе "стрелки" по отопительному графику.
YuriSal
Цитата(tiptop @ 30.11.2019, 4:41) *
Нормально. Понятно.

Судя по всему, нужно в контур котла поставить трёхходовой клапан с электроприводом. Автоматика, управляющая им, должна будет повышать температуру воды на входе котла и поддерживать температуру воды на выходе "стрелки" по отопительному графику.


Насколько это необходимо? Ведь через гидрострелку, при условии, что расход через котловой контур будет больше расхода радиаторного контура, определенная часть теплоносителя будет постоянно в обратку котла поступать.