Evgen_
Вечер добрый. Двухэтажное помещение с центральным отоплением. По правилам требуют перепад в 20 градусов(больше можно,меньше нельзя) между подачей и обраткой. Самый простой и дешевый выход из ситуации вроде как термостатический смеситель(с выносным датчиком или без). Только как правильно его установить(завязать) в системе? Как вариант установить на подачу с подмешиванием обратки(с батарей отопления) и установив выносной датчик на обратку(центральная). В общем это все теория, нужен практический совет!
lovial
Цитата(Evgen_ @ 29.11.2019, 18:22) *
Вечер добрый. Двухэтажное помещение с центральным отоплением. По правилам требуют перепад в 20 градусов(больше можно,меньше нельзя) между подачей и обраткой. Самый простой и дешевый выход из ситуации вроде как термостатический смеситель(с выносным датчиком или без).

Если отопительные приборы посчитаны на перепад 20 градусов, то самый простой вариант - дроссель а ля балансировочный вентиль и давИте, пока обратка не упадет до требуемой...
tiptop
Цитата(Evgen_ @ 29.11.2019, 18:22) *
Вечер добрый. Двухэтажное помещение с центральным отоплением. По правилам требуют перепад в 20 градусов(больше можно,меньше нельзя) между подачей и обраткой.

Нужно балансировать систему отопления: дросселировать её ветви.
Машинист
Элеватор нужен.
jota
Цитата(Evgen_ @ 29.11.2019, 17:22) *
По правилам требуют перепад в 20 градусов(больше можно,меньше нельзя) между подачей и обраткой.

Не верно! dT 20* это максимальный перепад при расчётной наружной температуре. При более высокой наружной температуре температура подачи и обратки понижаются не одинаково, уменьшается dT. Расчётный график отопления Вам в руки. Термостатный вентиль с постоянным перепадом на обратку не годится.
Evgen_
Цитата(tiptop @ 30.11.2019, 0:47) *
Нужно балансировать систему отопления: дросселировать её ветви.

Можно по подробнее про дроссель? Так как интересует самое дешевое решение
tiptop
Цитата(Evgen_ @ 30.11.2019, 3:59) *
Можно по подробнее про дроссель? Так как интересует самое дешевое решение

Не "дроссель", а "дроссели". wink.gif

В тех ветвях, где температура обратки завышена, нужно ставить балансировочный клапан или дроссельную диафрагму. ...Или 11б18бк. rolleyes.gif
Evgen_
Есть ли смысл в установке крана ДУ25(или на 15) на обратке, для регулировки в ручную? На подаче установлен вентиль на 50, но им говорят очень тяжело ловить градусы. И, есть ли разница в установке крана на ДУ25 в обратке или в подаче?