Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: замена теплообменника при кап.ремонте здания
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
abramchik
Здравствуйте! ПОдскажите пожалуйста, в данный момент я проектирую кап.ремонт. системы отопления детского сада и сейчас в ИТП установлен теплообменник мощностью 55 квт, теплоснабжение от тепловой сети.
график тепловой сети 95/63, график СО (85/60) - данные с корпуса теплообменника
Здание будет утепляться и соответственно уменьшаются теплопотери и необходимая мощность. нужно ли менять сам теплоообменник? сейчас мощность ТО 55 кВт, после капремонта нужно будет примерно 30-35. 
​​​​​​​заранее спасибо!
Fayst
При капитальном ремонте замена ТО решается обследованием его технического состояния, если простоит заявленый срок, то оставлять, если истлеет через 5 лет, то под замену. По поводу утепления и уменьшения нагрузки.... кап ремонт - очень специфический процесс. ремонт СО и ИТП могут сделать раньше утепления, утепление могут сделать с отступлениями от проекта, утеплить могут так, что оно отвалится после первой весны. Подрядчики нередко в "-" уходят после СМР, и как итог экономят на всем. Так что лучше оставить "старые мощности", если в ТУ и Договорах не указано другое...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.