Дмитрий2
Добрый день, коллеги!
Подскажите, как лучше поступить из вашего опыта? имеется нежилая 5-ти этажка. В подвале температура +16. На верхнем этаже самые большие радиаторы. На верхнем этаже +20-+22 и теплопотери через перекрытие между 5-ым этажом и неотапливаемым чердаком на верхнем этаже тоже увеличивают мощность системы. Разводка сделана по стоякам. Стояки соединены попутно. То есть подача идет через НЕОТАПЛИВАЕМЫЙ чердак сверху а обратка уходит с каждого стояка в общую магистраль по подвалу. Вопрос собственно в чем, оставить такую же схему или же сделать магистрали подачи и обратки по подвалу (на чердаке они будут немного мешать)? В данной схеме меня смущает, что вышеупомянутым большим радиаторам на 5-ом этаже не будет хватать мощности. Склоняюсь больше к варианту оставить как было- подача с чердака, обратка- через подвал в теплоузел. Что думаете?
jota
Цитата(Дмитрий2 @ 3.1.2020, 13:38) *
Стояки соединены попутно. То есть подача идет через НЕОТАПЛИВАЕМЫЙ чердак сверху а обратка уходит с каждого стояка в общую магистраль по подвалу. В данной схеме меня смущает, что вышеупомянутым большим радиаторам на 5-ом этаже не будет хватать мощности. Что думаете?

Думаю, что Вы не разобрались! Если наверху самые большие радиаторы, то подача снизу и обратка через чердак. Стояки попутно - для меня непонятная ахинея, - может однотрубная система?
Дмитрий2
Цитата(jota @ 3.1.2020, 18:30) *
Думаю, что Вы не разобрались! Если наверху самые большие радиаторы, то подача снизу и обратка через чердак. Стояки попутно - для меня непонятная ахинея, - может однотрубная система?


Попутно имеется в виду, что теплоноситель в трубах подачи и обратки циркулирует в одном направлении. В данном случае сверху вниз. И вода, проходит вначале через самые большие радиаторы на 5-ом этаже и только тогда через все остальные внизу. По идее выгоднее делать большие радиаторы на 5-ом этаже последними в стояке как Вы и сказали. Но обратку хочу пустить уже не через чердак, а через подвал.
jota
У вас 2-трубная с верхней раздачей, что ли... тогда все радиаторы параллельно. Непонятно как "И вода, проходит вначале через самые большие радиаторы на 5-ом этаже и только тогда через все остальные внизу"
Если 2-трубная с верхней раздачей и диаметр стояка одинаковый, то, в принципе, можно подать и снизу, но потребуется не намного бОльший перепад давления. Если диаметры подачи и обратки разные по этажам, тогда переделывать стояки.
ИОВ
Цитата(Дмитрий2 @ 3.1.2020, 14:38) *
...было- подача с чердака, обратка- через подвал в теплоузел.

Цитата(Дмитрий2 @ 3.1.2020, 19:32) *
...обратку хочу пустить уже не через чердак, а через подвал.

??? Эти противоречия как понимать? И где, всё таки, обратка в существующей СО?
И кто Вы в этой загадке, если не можете даже указать, одно- или двухтрубная у Вас система?
И самое главное - какую задачу Вам поставили? Судя по Вашим сообщениям, отопительные приборы Вы ни менять ни пересчитывать не собираетесь - это замена трубопроводов тогда?
Дмитрий2
Цитата(ИОВ @ 3.1.2020, 21:27) *
??? Эти противоречия как понимать? И где, всё таки, обратка в существующей СО?
И кто Вы в этой загадке, если не можете даже указать, одно- или двухтрубная у Вас система?
И самое главное - какую задачу Вам поставили? Судя по Вашим сообщениям, отопительные приборы Вы ни менять ни пересчитывать не собираетесь - это замена трубопроводов тогда?

Была двухтрубная система, с верхней разводкой. Рассматриваю вариант сделать с нижней разводкой, но терзают сомнения
Машинист
Тогда как объяснить самые большие радиаторы на верхнем этаже?
Дмитрий2
Они уже установлены, по мощности они самые большие. Нужно поменять только трубы
ИОВ
Цитата(Дмитрий2 @ 3.1.2020, 22:06) *
Нужно поменять только трубы

Тогда откуда возникли Ваши фантазии по конструированию/переделке СО?
Цитата(Дмитрий2 @ 3.1.2020, 14:38) *
Вопрос собственно в чем, оставить такую же схему или же сделать магистрали подачи и обратки по подвалу...?

Вы совсем не понимаете, чем отличается замена старых труб на новые (с такими же технич. характеристиками) от реконструкции СО? А также меру своей ответственности за дальнейшую работоспособность/неработоспособность СО после Вашего самодеятельного вмешательства?
инж323
Цитата(Дмитрий2 @ 3.1.2020, 22:06) *
Они уже установлены, по мощности они самые большие. Нужно поменять только трубы

так и меняйте трубы, а не схему. И термостаты на приборы поставьте.