vrun87
Добрый день! Столкнулся с проблемой: на объекте 8 пожарных клапанов с приводами Siemens GEB336 и 2 пожарных клапана с приводами Vilmann TAFA2-05ST подключены от одного шкафа. Привода без возвратной пружины, управляются переключением фазы с открытия на закрытие. При срабатывании пожарки подается напряжение на открытие, при отключении пожарки реле переключает на другую фазу. Все Siemens отрабатывают отлично, а Vilmann открываются, а при переключении фазы остаются в открытом положении. ВОПРОС: Что делать, куда рыть? unsure.gif
vrun87
Добрый день! Столкнулся с проблемой: на объекте 8 пожарных клапанов с приводами Siemens GEB336 и 2 пожарных клапана с приводами Vilmann TAFA2-05ST подключены от одного шкафа. Привода без возвратной пружины, управляются переключением фазы с открытия на закрытие. При срабатывании пожарки подается напряжение на открытие, при отключении пожарки реле переключает на другую фазу. Все Siemens отрабатывают отлично, а Vilmann открываются, а при переключении фазы остаются в открытом положении. ВОПРОС: Что делать, куда рыть? unsure.gif
and
Когда Vilmann должны закрыться, но не закрываются попробуйте отключить проводник открытия.