Цитата(timofeyprof @ 15.5.2020, 11:47)

СП 8.13130.2009 регламентирует расстояние от резервуара до здания.
если в парковке пожар, как будет обеспечен водозабор?
По 8 СП нету норм от здания до резервуара. Только прописано: п.11.5 В районах с сейсмичностью 7 баллов и более насосные станции противопожарного и хозяйственно-питьевого водоснабжения, как правило, не допускается блокировать с производственными зданиями и сооружениями.
По СП 31 есть п.16.6 Заглубленные насосные станции должны располагаться на расстоянии (в свету) не менее 10 м от резервуаров и трубопроводов.
У меня после резервуаров предусмотрена насосная станция подземного исполнения с раздельной группой насосных установок: дла наружного, внутреннего и автоматического пожаротушения. После насосов идет напорная сеть на нужды наружного, внутреннего пожара и АПТ парковки