Полная версия этой страницы:
проблемы с включением MM440
юрий_ОЭМК
2.6.2020, 11:03
Здравствуйте. копался на вашем форуме и не нашел ответа на свой вопрос. поэтому создал новую тему.
При подаче питания на micromaster 440 он пищит (примерно раз в секунду) и не включается. Даже панель не загорается. Разобрал, оказались 9 кондеров были уже не годны. Поменял, но проблема не ушла. так же пищит и не включается. В чем может быть проблема дальше? Подскажите пожалуйста
Проблема скорее всего в запуске блока питания, (либо сама микросхема ШИМа и её обвязка, либо КЗ в нагрузке блока).
К сожалению, мы тут не медиумы)), а вы не указали типоразмер ММ440. Ремонтировал недавно ММ440, типоразмер F, 75 кВт, теперь Зименс не хочет давать цены на запчасти - говорит покупайте Sinamics G120, это к вашему сведению.