Олюша
Здравствуйте, есть вот такой участок теплотрассы. При очередном испытании трубы повело. Неподвижных опор нет, а подвижные (скользящие)опоры установлены как попало. Вопрос: с чего начать, я так понимаю нужно сделать расчёт на прочность и компенсацию тепловых удлинений, какой участок взять как П-образный компенсатор ?Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Shiling
Вам нужен проектировщик тепловых сетей.
Отделите задвижки от теплосети неподвижной опорой
nik4t
Цитата(Олюша @ 31.7.2020, 8:31) *
Здравствуйте, есть вот такой участок теплотрассы. При очередном испытании трубы повело. Неподвижных опор нет, а подвижные (скользящие)опоры установлены как попало. Вопрос: с чего начать, я так понимаю нужно сделать расчёт на прочность и компенсацию тепловых удлинений, какой участок взять как П-образный компенсатор ?Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Для грамотного Проктировщика-практика задача на пару дней: посмотреть, оценить, понять, рассчитать.
Для человека первый раз столкнувшегося задача непосильная.
Объяснять надо всё с нуля.
Мало кто из специалистов может (и хочет) себе такое позволить.
Машинист
Дануна))) над буквой Ы из слова "поворот трассы" Поставить одну, и хватит.
Олюша
Деваться некуда, придется делать самой. Опытного проектировщика нет.(((
T-rex
Не так все просто. Строительные конструкции под неподвижной опорой в случае установки над буквой Ы, должны будут обеспечивать восприятие нагрузок, приходящих от трубопровода. У нас строители усиленные стойки эстакад закладывают в таких местах.
Машинист
Я понимаю, что непросто, у нас строители не просто усиленные стойки закладывают, а еще и нагрузки требуют в задании. но давайте ходить по земле. Трасса существующая, и более того, она какое-то время работала, раз речь идет об "очередном испытании". И тут трубы повело, а дальше все резко захотели по всем правилам это рассчитать, потому что ... А раньше-то так прокатывало?
Проще всего защемить в одном иди двух местах, и не морочиться. Чтобы не звезданулось с эстакады, достаточно над Ы закрепить. А больше чего еще? Верхняя точка, скорее всего, в воздухе болтается в рабочем состоянии трубопровода, ибо нету плеч для компенсации удлинений вертикальных участков. По уму, туда пружины бы надо, и от боковых смещений зафиксировать.
А считать надо, только хлопотно это, по-настоящему если)
T-rex
Ровно это и нужно сделать ТС - расставить неподвижные опоры, посчитать нагрузки и выдать задание строителям