Здравствуйте. Заказчик захотел установить на действующую систему теплоснабжения свой теплообменник и естественно на свой контур установить насос. (не стоит обсуждать, что этого делать не нужно, так как он самый умный...). В общем проблема в том, что пластинчатый теплообменник он заказал на максимум 6 бар, а в действующей (нагревающей) стороне это давление может подниматься до 9 бар. Как защитить ТО от скачков давление и не сильно потерять в циркуляции? Спасибо.
Очень любопытно взглянуть на ПТО с Рmax 6,0 бар.
Чет тож не припомню ПТО на 6 бар, хотя может и есть они, мы просто сразу ниже 10 не рассматриваем к установке.
Но ежели в первичном контуре с перепадом избыток, то и РД есть и к ПТО то и придет может нужное и допустимое давление для ПТО, а уж т.н. "группу безопасности" на первичном контуре и поставить. Превысит в точке её установки 5.9 бар, то сбросит, если РД не смог отработать и при всем этом обратка позволяла такое.
Хотя зря он зажался на ПТО на давление побольше, не стоило б экономить на этом. У нас правда и не пройти с таким ПТО, но...по иерархии сетей ввод прессуем на 16 и ... и тут ПТО внутри в ИТП на 6 бар, ага. И СО независимо от этажности на 10 прессуем и расчет тож на них.
Цитата(инж323 @ 31.7.2020, 20:23)

а уж т.н. "группу безопасности" на первичном контуре и поставить.
Малюсенький манометр и автоматический воздухоотводчик?
Цитата(tiptop @ 31.7.2020, 21:34)

Малюсенький манометр и автоматический воздухоотводчик?

Вы не видели больших? И отчего не вспомнили в составе ПСК, который таки в ней основной?
Машинист
31.7.2020, 22:42
Нахрен пошлите его с этим теплообменником. Даже если Зак продавит свое, и поставит, и пусть простоит этот теплообменнмк сто лет, не участвуйте в таких вещах. Это только шутка такая, что "один раз - не пидарас". Он самый.
Цитата(tiptop @ 31.7.2020, 21:55)

они есть с весьма серьезным ПСК и сами вобщем то большие.
А эти... ну в коттедж то на топочную сойдет, что б котел не порвать.
А по чесноку если, то ежели есть возможность не участвовать и обойтись без этих денег за работу, то лучше уйти с объекта. Это скорее не единственное будет в вывертах такого зака, можно еще и попозже нарваться на особенности в видении сроков и % оплаты работ(например).Тут Машинист скорее прав, чем "черт бы этого зака побрал, но делать надо".Лан бы задумал и по чесноку пояснил, что с деньгами впритык, но экономить так на ПТО?
Для начала надо посмотреть гидравлическую схему. А вам посоветую взять от заказчика гарантийное письмо, что он предупрежден о возможных рисках и к вам претензий иметь не будет. Обычно в таких случаях заказчик начинает думать.