Проектирую на большом производственном объекте водоотводную канаву. Продольный уклон канавы варьируется от 3 до 20 промилле. На других объектах часто есть проблема, что канавы размывает от ливневых стоков. Во вложениях типовой разрез канавы с использованием геомата и посевом трав. Протяженность канавы около 300м
Пытаясь найти расчетное обоснование на вопрос "а размоет или не размоет?" я нашел только ОДМ 218.2.078-2016 приложение А (А.2 Расчет местной устойчивости неукрепленных неподтопляемых откосов против эрозионных деформаций размывов от продольных течений по поверхности откоса, вдоль подошвы насыпи при отсутствии силового воздействия ветровых волн). И то мне не совсем понятно что значат пункты:
Цитата
L- длина откоса насыпи (естественного склона), м;
m - заложение откоса.
m - заложение откоса.
Что за параметры тут имеются ввиду? А если откосы переменные?..
Кто-нибудь выполнял подобный расчеты на эрозостойкость и какую методику лучше использовать?
Так же есть расчет от производителей, но там только на устойчивость откоса, а не на размытие ( https://drive.google.com/file/d/1JLXQyTI4l1...iew?usp=sharing )...
Буду признателен, если поделитесь опытом.