smartbio
Здравствуйте! У меня детский вопрос.
Здание запитано 57х3,5 Т1,Т2 трубой. Задача: посчитать, сколько мах. Гкал/час можно пропихнуть. 95/70, длина Т1+Т2=100м, скорость до 1,5м/с.
Помогите, зарылся в формулах.
Александр_Кузнецов
Исходя из скорости определить расход теплоносителя, а из расхода и температурного графика количество теплоты. Однако, все таки, знать перепад давления в подаче и обратке все же не помешало бы для точного определения расхода по потерям

По расчету, при скорости 1,5 м/с, получается 300 кВт, но потери бешенные, 700 Па/м. Поэтому все же лучше проверить по потерям давления.
KyH
298.54455586251 кВт
Rocket1972
Цитата(KyH @ 15.10.2020, 12:09) *
298.54455586251 кВт

Формулы в студию!
smile.gif
KyH
2
Cp Пd
Q=----V-----t
6 4
10

формулы расползаются
а так есть инженерный калькулятор НИК
учитывающий плотность воды
Rocket1972
Цитата(KyH @ 15.10.2020, 14:46) *
формулы расползаются

есть такая штука- скриншот, а винде 7-10 Ножницы... rolleyes.gif
tiptop
Цитата(smartbio @ 15.10.2020, 11:50) *
Здание запитано 57х3,5 Т1,Т2 трубой. Задача: посчитать, сколько мах. Гкал/час можно пропихнуть. 95/70, длина Т1+Т2=100м, скорость до 1,5м/с.

Цитата(Александр_Кузнецов @ 15.10.2020, 12:07) *
потери бешенные, 700 Па/м.

У меня получилось "85 мм/м":

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
tiptop
Цитата(smartbio @ 15.10.2020, 11:50) *
57х3,5 Т1,Т2 трубой. Задача: посчитать, сколько мах. Гкал/час можно пропихнуть. 95/70, длина Т1+Т2=100м

Другими словами, Kv этой теплотрассы - где-то 11.

Дальше можно просчитывать контур с прочими Kv и насосом. wink.gif