Andrey251280
Добрый день, уважаемые коллеги. Работаю в управляющей компании и заметил одну особенность в работе элеваторных узлов. В случае, если элеватор расположен вертикально (подача над обраткой), работает все как должно, подмес идет. В случае, если элеватор расположен горизонтально (подача и обратка на одном уровне), работает плохо, подмеса почти или совсем нет. Все прочие факторы (соответствие сопла, необходимый перепад) на первый взгляд совпадают. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой особенностью, имеет ли значение как расположен элеватор или стоит искать другую причину? Спасибо за помощь.
Машинист
Элеватор работает в любом положении. В другом причина. Здравствуйте.
Тепловед
Машинист прав - элеватор работает в любом положении, но должен быть перепад давления между подачей и обраткой, желательно не менее 0,7 кгс/см кв.