Здравствуйте уважаемые специалисты! Имеется калорифер паровой в свое время решили отказаться от пара и перейти на горячую воду будет ли греть калорифер при переводе его на теплоноситель (горячую воду) какие могут возникнуть проблемы, возможно потребуется переобвязка калорифера. Возможно ли воббще использование парового калорифера на теплоносителе-горячая вода?
Машинист
Можно, отчего же нельзя-то. Работают же паровые котлы в водогрейном режиме. Вопросы будут с чем.
1. Разрешенное давление.
2. Производительность тепловая под вопросом, поскольку температура прибора при работе с водой явно будет ниже, чем под паром. Теплоотдача от потока воды внутри прибора, также будет кратно ниже, чем при конденсации пара. Эти числа в принципе отличаются на один-два порядка, точнее надо знать параметры теплоносителей. Давление пара, температуры воды.
3. Трубопроводы пересчитать надо будет, диаметры ввода-вывода, потому как расход теплоносителя возрастет во много раз по отношению к пару/конденсату.
4. Сопротивление калорифера, чтобы обеспечить через него потребный расход теплоносителя, может понадобиться дополнительный насос.
5. Схема движения воды в калорифере, надо чтобы не было никаких застойных зон, если он греет наружный воздух - там может прихватить и лопнуть.
В общем, задачка интересная. Считайте, спрашивайте.
tiptop
Цитата(Машинист @ 7.11.2020, 22:51) *
2. Производительность тепловая под вопросом, поскольку температура прибора при работе с водой явно будет ниже, чем под паром. Теплоотдача от потока воды внутри прибора, также будет кратно ниже, чем при конденсации пара. Эти числа в принципе отличаются на один-два порядка

Максимум - на один порядок (в 10 раз). dry.gif
Машинист
А не играет большой роли. Определяющим в формуле k будет коэффициент теплоотдачи по воздушной стороне, а он не меняется.
Puh2020
площади поверхности теплообмена калорифера может не хватать для нагрева воздуха и температура теплоносителя не более 70 С с котельной
Машинист
Пока нет конкретики, одни гадания и теория. В этом мы сильны традиционно)
Вы знаете расход воздуха, который надо нагреть, и на сколько греть? Марку калорифера?
Neowise
При равной мощности, площадь нагрева для воды , должна быть минимум в два раза больше.
Twonk
Цитата(Neowise @ 8.11.2020, 17:59) *
При равной мощности, площадь нагрева для воды , должна быть минимум в два раза больше.

Вот прямо так и должна!? В теплопередаче на калориферах самым "трудным" местом является отдача тепла от трубок воздуху. Поэтому-то и применяют оребрение как способ интенсификации процесса. И если для случая воды будет возможным подвести требуемую мощность к трубкам и гидравлически это будет увязано с возможностями теплосетей, то существующий калорифер сможет обеспечить необходимую мощность.
Топикстартеру - направьте запрос изготовителю существующего аппарата

Цитата(Puh2020 @ 8.11.2020, 16:34) *
площади поверхности теплообмена калорифера может не хватать для нагрева воздуха и температура теплоносителя не более 70 С с котельной

Может хватить, а может и не хватить, тем более с новыми исходными данными. Хотя бы здесь написали бы, сколько сейчас установленная мощность, характеристики и расход теплоносителя (вход/выход) и воздуха (вход/выход), конструкция по трубам - сколько ходов, сколько труб в одном ходе и всего, размер труб. Существующий К аппарата. А то получается как у Гоголя: ""Вишь ты", сказал один другому, "вон какое колесо! Что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось в Москву, или не доедет?" -- "Доедет", отвечал другой. "А в Казань-то, я думаю, не доедет?" -- "В Казань не доедет", отвечал другой"