Цитата(Neowise @ 8.11.2020, 17:59)

При равной мощности, площадь нагрева для воды , должна быть минимум в два раза больше.
Вот прямо так и должна!? В теплопередаче на калориферах самым "трудным" местом является отдача тепла от трубок воздуху. Поэтому-то и применяют оребрение как способ интенсификации процесса. И если для случая воды будет возможным подвести требуемую мощность к трубкам и гидравлически это будет увязано с возможностями теплосетей, то существующий калорифер сможет обеспечить необходимую мощность.
Топикстартеру - направьте запрос изготовителю существующего аппарата
Цитата(Puh2020 @ 8.11.2020, 16:34)

площади поверхности теплообмена калорифера может не хватать для нагрева воздуха и температура теплоносителя не более 70 С с котельной
Может хватить, а может и не хватить, тем более с новыми исходными данными. Хотя бы здесь написали бы, сколько сейчас установленная мощность, характеристики и расход теплоносителя (вход/выход) и воздуха (вход/выход), конструкция по трубам - сколько ходов, сколько труб в одном ходе и всего, размер труб. Существующий К аппарата. А то получается как у Гоголя: ""Вишь ты", сказал один другому, "вон какое колесо! Что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось в Москву, или не доедет?" -- "Доедет", отвечал другой. "А в Казань-то, я думаю, не доедет?" -- "В Казань не доедет", отвечал другой"