linainvers92
Добрый день. Уважаемые коллеги, возник по установке тепловых камер на территории детского сада. Предусмотрел совместную прокладку хоз-пиьевого, пожарного водопровода с сетями теплоснабжения. Эксперт требует убрать камеры с территории детского сада. Сложность заключается в том что это район крайнего севера и вечномерзлых грунтов, в камерах установил еще гидранты для пожаротушения потому без теплотрассы все превратится в ледышку. Разговоривали с другим экспертом он утверждает что есть пункт согласно которого допускается установка камер, но с люками на замках. Искал этот пункт долго но ничего так и е нашел.
timofeyprof
Цитата(linainvers92 @ 15.11.2020, 7:41) *
Искал этот пункт долго но ничего так и е нашел.

плохо искали. всего один СП по тепловым сетям то. ключевое слово "дошкольных".
и ответ - нет. уже нельзя с недавних пор (внесено изменение в СП).
Maria999u
Цитата(linainvers92 @ 15.11.2020, 6:41) *
Добрый день. Уважаемые коллеги, возник по установке тепловых камер на территории детского сада. Предусмотрел совместную прокладку хоз-пиьевого, пожарного водопровода с сетями теплоснабжения. Эксперт требует убрать камеры с территории детского сада. Сложность заключается в том что это район крайнего севера и вечномерзлых грунтов, в камерах установил еще гидранты для пожаротушения потому без теплотрассы все превратится в ледышку. Разговоривали с другим экспертом он утверждает что есть пункт согласно которого допускается установка камер, но с люками на замках. Искал этот пункт долго но ничего так и е нашел.



Добрый день! Можно водопровод проложить с электрообогревом и не идти совместно с ТС smile.gif
gladyshev
Можно ставить камеру при устройстве приварных ушек и замка. Вроде как п. 9.4 не допускает устройство камер, но обратите внимание на дальнейшие пункты, там есть некоторые оговорки по устройству камер.
И еще, СП 124 имеется в разных редакциях, например, в одной, в том же 9.4, указана прокладка только в монолитных каналах, в другой ред. - в сборных при устройстве гидроизоляции оклеечной, сайты : docs и след. в гугл запросе - на первом сайте не дописаны различные фразы (положения), на другом дописаны.
Но если не выйдет, то кидайте с греющим кабелем, если боитесь заморозки. Ну по крайней мере я бы так сделал.
Maria999u
Цитата(gladyshev @ 18.11.2020, 10:48) *
Можно ставить камеру при устройстве приварных ушек и замка. Вроде как п. 9.4 не допускает устройство камер, но обратите внимание на дальнейшие пункты, там есть некоторые оговорки по устройству камер.
И еще, СП 124 имеется в разных редакциях, например, в одной, в том же 9.4, указана прокладка только в монолитных каналах, в другой ред. - в сборных при устройстве гидроизоляции оклеечной, сайты : docs и след. в гугл запросе - на первом сайте не дописаны различные фразы (положения), на другом дописаны.
Но если не выйдет, то кидайте с греющим кабелем, если боитесь заморозки. Ну по крайней мере я бы так сделал.



О каких разных редакциях идёт речь? Открываете официальный сайт и скачиваете оттуда последнюю ОФИЦИАЛЬНУЮ версию.