Галиев
Здравствуйте, коллеги.
Заканчивается строительство крышной котельной, дымовые трубы выполнены в виде наборных сендвич-футляров, крепящихся к мачте. Мачта есть три вертикальных стальных трубы, Ду 100, с раскосинами и перекладинами. К бетонной строительной опоре оне опираются какими-то пятаками, закрепленными какими-то анкерами. Все это заделано рубемастом от души.
Что-то мне подсказывает, что нельзя анкерные болты под рубемаст прятать, должны оне быть открыты для визуального контроля, раз, и для вентиляции, два. Иначе сгниют оне рано или поздно, и навернется вся эта строительная конструкция, аккурат с крыши.
Нет ли где СНиПа на эту тему? Сам не нашел, потому и обращаюсь к форуму.
Сандугач
Цитата(Галиев @ 27.12.2020, 12:53) *
Здравствуйте, коллеги.
Заканчивается строительство крышной котельной, дымовые трубы выполнены в виде наборных сендвич-футляров, крепящихся к мачте. Мачта есть три вертикальных стальных трубы, Ду 100, с раскосинами и перекладинами. К бетонной строительной опоре оне опираются какими-то пятаками, закрепленными какими-то анкерами. Все это заделано рубемастом от души.
Что-то мне подсказывает, что нельзя анкерные болты под рубемаст прятать, должны оне быть открыты для визуального контроля, раз, и для вентиляции, два. Иначе сгниют оне рано или поздно, и навернется вся эта строительная конструкция, аккурат с крыши.
Нет ли где СНиПа на эту тему? Сам не нашел, потому и обращаюсь к форуму.


Думаю, авторы этого решения посчитали болты, спрятанные под рубемаст, достаточно защищёнными от внешних воздействий. Кстати, их диаметр и материал бы ещё узнать... ну и картинку... так, в порядке любопытства. Сравнить.. а то я сваял себе во саду ли в огороде дымовую трубу для АГВ из асбеста на муфтах, спрятал её, вместе с вентиляционной в каркас из уголка, набранный по типу старинной крановой стрелы. Тоже на болтах, кстати. Утеплил и зашил профнастилом.. Прикрепил к ЖБ фундаменту обычными распорными анкерами. Рядок растяжек поставил. Всё это сооружение получилось высотой чуть больше 8-ми метров. Пока стоит и не качается... лет больше 12-ти точно.. Анкера и болты как новенькие. Проверял, когда залезал в сборник сажи вместе с контролёрами горгаза...
Галиев
Вот, что все таки нарыл сам, из ПТЭ ТЭУ:
3.3.14. В организациях составляются инструкции по эксплуатации
металлических дымовых труб. При этом наблюдения за состоянием
металлических дымовых труб при их эксплуатации организовываются со
следующей периодичностью:
- визуальный внешний осмотр газоотводящего ствола, фундаментов,
опорных конструкций, анкерных болтов, вантовых оттяжек и их креплений
- один раз в 3 месяца;
svoroponov
Обратитесь в проектную организацию , которая проектировала эту котельную и попросите там разъяснений по крепежу трубы. Ну а кровельщикам возможно просто не разъяснили со стороны прораба и надзора , где выполнять покрытие , а где обойти или сделать только примыкание к фундаменту площадки под трубу. Но это легко поправимо. Обратитесь к руководителю строительства для разъяснения. Тем более после сдачи ещё есть гарантия качества строительства в несколько лет со стороны строительной организации.
А вообще трубы у крышных котельных не высокие , не большого диаметра ,весят не много и имеют минимальное ветровое сопротивление , расчёт крепежа выполняется для наихудших погодных условий для региона. Так что завалить их сложно .