Здравствуйте, несколько лет подряд занимаюсь монтажом системы отопления. В прошлом году взяли объект с монтажом системы отопления.Однако, просмотрев проект ОВ (хозяйственный корпус), в данном объекте есть два помещения гараж и ремонтная зона, имеющая одни ворота в РММ размерами ворот 3,25*3 (площадью помещения 64,90 м2) и и четверо ворот в 3,23*3 ( в помещении стоянки ворот общей площадью 140 м2). с проектировщиками пытался поспорить. сказали что на нагрев воздуха будет осуществляться через вентиляцию и будет отдельный проект, который они пока не разработали. У меня к вам просьба, не могли бы вы пояснить, разве не нужно учитывать инфильтрацию наружного воздуха при открывании ворот для выведения цифры по теплопотерям здания, в данном случае, этих помещений. Отопление осуществляется регистрами в количестве 8 шт две трубы диаметром 108 мм по 2 м , подвод теплоносителя осуществляется трубопроводами диаметром 25 мм.
При моем подсчете, данных диаметров не достаточно. могу приложить проект который они сделали. Спасибо за ранее