Цитата(Поля @ Feb 16 2007, 15:19 )
В однотрубной системе с верхней разводкой подающей магистрали и нижней разводкой обратной магистрали,на каждом стояке поставили регулятор расхода ГЕРЦ на подаче,но потом выяснилось,что надо его ставить только на обратке...,посоветуйте на что можно его поменять,чтобы не сильно повлеяло на гидравлику...
Наверное Вы имели в виду не регуляторы расхода, а балансировочные клапана.
Если они, то:
- балан.клапана подбираются по расходу(расчетному) и падению давления на нем, в этом смысле они стоят последовательно с системой отопления(гидр. кольцом);
-если на подаче, понижается(зарезает) давление перед СО;
-если на обратке, понижается давление на обратке;
ИМХО:Разница только в температуре теплоносителя.
Выяснилось потом? Это как?