Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Отопление
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Поля
В однотрубной системе с верхней разводкой подающей магистрали и нижней разводкой обратной магистрали,на каждом стояке поставили регулятор расхода ГЕРЦ на подаче,но потом выяснилось,что надо его ставить только на обратке...,посоветуйте на что можно его поменять,чтобы не сильно повлеяло на гидравлику...
zr84
Цитата(Поля @ Feb 16 2007, 15:19 )
В однотрубной системе с верхней разводкой подающей магистрали и нижней разводкой обратной магистрали,на каждом стояке поставили регулятор расхода ГЕРЦ на подаче,но потом выяснилось,что надо его ставить  только на обратке...,посоветуйте на что можно его поменять,чтобы не сильно повлеяло на гидравлику...

Наверное Вы имели в виду не регуляторы расхода, а балансировочные клапана.
Если они, то:
- балан.клапана подбираются по расходу(расчетному) и падению давления на нем, в этом смысле они стоят последовательно с системой отопления(гидр. кольцом);
-если на подаче, понижается(зарезает) давление перед СО;
-если на обратке, понижается давление на обратке;
ИМХО:Разница только в температуре теплоносителя.
Выяснилось потом? Это как?
Guest
Цитата
чтобы не сильно повлеяло на гидравлику...

Дело в том что балансировочник, коий у вас и установлен на обратке стояка, это динамичный дроссель, которым вы можете создать любое сопротивление и соответственно настроить нужный гидравлический режим вашей системы. Естественно удалив вентили с родной натройкой и установив новые в измените гидравлику системы, поэтому полюбому придется перенастраивать. А так ставьте балансировочник от Данфос USV-I, самая дешевая версия балансировочника с прекрасным качеством.
Daymonic
Тьфу, теперь дошло, так вы хотите убрать балансир с подачи и поставить просто запорную арматуру и что бы гидравлика не сильно изменилась. Тогда есть два врианта. Либо ставите простой шаровой клапан с диаметром стояка и перенастраиваете систему заново, либо меряете потерю давления на изымаемом клапане, вычисляете его Кv при настоящей настройке и пытаетесь подбирать запорник по этому Kv.
Марта Краузе
Поля, согласно п 3.59 Изменения N 2 к СНИИ 2.04.05-96У "ОВК" (Украина) в однотрубных системах необходимо ставит клапаны ограничители расхода (так, что Вы сделали правильно), только ставить его действительно необходимо на обратку.
Просто переставьте их в подвал.
Daymonic
Цитата(Марта Краузе @ Feb 18 2007, 13:02 )
Поля, согласно п 3.59 Изменения N 2 к СНИИ 2.04.05-96У "ОВК" (Украина) в однотрубных системах необходимо ставит клапаны ограничители расхода (так, что Вы сделали правильно), только ставить его действительно необходимо на обратку.
Просто переставьте их в подвал.

Балансир играет роль вашего "ограничителя расхода", ставить можно хоть на подачу, хоть на обратку.
Alexplumb
Цитата
на каждом стояке поставили регулятор расхода ГЕРЦ на подаче

А марочку назовите, пожалуйста.
Если это балансировочный клапан STROMAX, то это не регулятор расхода, а ставить его все равно где: на подаче или на обратке.
Марта Краузе
"Балансир играет роль вашего "ограничителя расхода", ставить можно хоть на подачу, хоть на обратку"

Блансировочники на подачу лучше не ставить, может случиться, что дросселирование давления будет большим и где нибудь дальше в трубе будет образовываться вакуум - соответственно подсос воздуха в систему и последующее ее завоздушивание
Alex_
Цитата(Поля @ Feb 16 2007, 15:19 )
... на каждом стояке поставили регулятор расхода ГЕРЦ на подаче,но потом выяснилось,что надо его ставить только на обратке...

Если человек пишет, что регулятор расхода, значит это уже не балансировочный клапан. А вот дальше нуна понять: это стабилизатор расхода или стабилизатор перепада. При этом только последний из всех описанных имеет четко определенное место установки.

Добавлено - 14:47
Поля, напишите поподробнее, что у Вас за приборы и их марку. Тады все станет понятно.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.