Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Частотник АВВ acs880 зависает
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
андрей 316
Добрый день коллеги . Не подскажите что могло произойти с частотникам что он начал зависать, глючить и подсказать что возможно сделать так как панельку я менял
Kotlovoy
Конденсаторы высохли в блоке питания. Проверять ESR конденсаторов.
Pawel
Объясните понятие ваше "зависает", это как и что это значит.
андрей 316
зависание простыми словами происходит после того как я хочу зайти в параметры или меню без разницы и частотник начинает думать и нет ответа
Dude
Тут два варианта:
- смените панель управления ACS-AP-I с более новой версией ПО
- смените плату управления ZCU (BCU)
андрей 316
Попробую напишу
PunkLexx
Доброго дня! А у меня такая проблема: зависает периодически дисплей на одном из четырёх приводов. Поменяли все, вплоть до привода. Может кто-нить подсказать, что способно вызывать проблему? Лечится она ручным перевтыканием кабеля helpsmilie.gif
Dude
Добрый день! Можете сообщить спецификацию ЧРП и его сер. номер?
PunkLexx
Спасибо, проблему решили. Дисплеи оказались глючными blink.gif
mr_Frodo64
Цитата(PunkLexx @ 23.3.2021, 12:45) *
Спасибо, проблему решили. Дисплеи оказались глючными blink.gif

И это МИРОВОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ!!! Это ужас!!! Они за свои глючные "поделки" берут нехилые деньги!!!
андрей 316
Добрый день
Проблема зависания оказалось простым необходимо прошить саму панельку