Полная версия этой страницы:
Расчетная температура
Добрый день,
Правильно ли я понимаю, что согласно 6.1.5 СП 61.13330 "Тепловая изоляция", за расчетную температуру окружающей среды при расчетах толщины тепловой изоляции при прокладки тепловой сети в непроходном канале на опорах (не под засыпку) следует принимать температуру +40 грС, как для трубопроводов, расположенных в тоннелях ?
Нормы по расчету температуры в данном пункте для непроходных каналов относятся только для случаев с засыпкой их песком?
И при этом ничего страшного, что в СП124.13330 "Тепловые сети" есть определение слова "Тоннель"- Подземное сооружение с высотой прохода в свету не менее 1,8м.?
Главное- что канал не засыпан
Спасибо
СП1.13330 п.6.1.5
"За расчетную температуру окружающей среды при расчетах по нормированной плотности теплового потока следует принимать:
а) для изолируемых поверхностей, расположенных на открытом воздухе:
для технологического оборудования и трубопроводов - среднюю за год;
для трубопроводов тепловых сетей при круглогодичной работе - среднюю за год;
для трубопроводов тепловых сетей, работающих только в отопительный период, - среднюю за период со среднесуточной температурой наружного воздуха 8 °С и ниже;
б) для изолируемых поверхностей, расположенных в помещении - 20 °С;
в) для трубопроводов, расположенных в тоннелях - 40 °С;"
г) для подземной прокладки в каналах или при бесканальной прокладке трубопроводов - среднюю за год температуру грунта на глубине заложения оси трубопровода. При величине заглубления верхней части перекрытия канала (при прокладке в каналах) или верха теплоизоляционной конструкции трубопровода (при бесканальной прокладке) 0,7 м и менее за расчетную температуру окружающей среды должна приниматься та же температура наружного воздуха, что и при надземной прокладке.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.