Цитата(nick2 @ 25.2.2021, 4:47)

Всё , как всегда.
Первое.
ПРОЭКТИРОВЩИКи умеют делать только по нормам.
Другое - им запрещено.
ЭКСПЛУАТАЦИОНЩИКи делают - как удобно для обслуживания.
если по проекту ОК не положено - а в реалии он нужен - эксплуатация его поставит.
Если проектировщик ОК поставил, а на практике он мешает - эксплуатация его выкинет.
Анастасия, спрсите у эксплуатации - как будет удобно?
Второе.
Не путайте водопад по стеклу и насосную станцию.
Водопад по стеклу - это разновидность Фонтана.
А утвержденной нормативки по ФОНТАНам -
нет. (только на
электроустановки для фонтанов)
Поэтому пользуют кто чего найдет и за уши к фонтану притянет.
Если Вы хотите пользоваться нормами - то для начала определите статус данного "изделия".
иначе можно получить примерно такое:
Теперь к делу.
Определитесь, сами, посмотрите как нужно или спросИте у заказчика - следует ли опорожнять трубу каждый раз после остановки насоса?
Если насос выше уровня зеркала воды в чаше фонтана - без ОК уже нельзя. А ещё один ОК - на всасе. Иначе запуск в автомате будет под вопросом.
Если ОК будет установлен, то для обслуживания , когда трубу нужно слить - сделайте кран-спускник на трубе.
Во всех остальных случаях - ОК - пятое колесо в машине. просто - запаска. и лишнее сопротивление.
У насосов , используемых для фонтанов и бассейнов на выходе встраивают гаситель обратного потока. Этакий лепесток обратного клапана с небольшим отверстием. То есть он разрешает воде сливаться, но делает это медленно, чтобы не было обратной раскрутки насоса.
При работе он отгибается также как ОК, и не мешает потоку
Большое спасибо! Вы все толково объяснили!

Схему пока дорабатываем.
Анастасия
Цитата(Aerl @ 25.2.2021, 14:40)

Вода дренироваться по Вашим замыслам будет прямо через насос обратным током?
И насос там не погружной?
Насос там сухой установки. Используется также компенсационная емкость.
Вода, которая остается в подающей трубе после выключения насоса должна уходить в канализацию.
Вода, которая остается в лотке, уходит в компенсационную емкость.
Расход там около 100 литров в минуту.
Анастасия
Цитата(niki2020 @ 25.2.2021, 15:08)

Большое спасибо! Вы все толково объяснили!

Схему пока дорабатываем.
Анастасия
Насос там сухой установки. Используется также компенсационная емкость.
Вода, которая остается в подающей трубе после выключения насоса должна уходить в канализацию.
Вода, которая остается в лотке, уходит в компенсационную емкость.
Расход там около 100 литров в минуту.
Анастасия
Насос ниже зеркала воды.
Цитата(Skorpion @ 25.2.2021, 13:06)

nick2 Спасибо, посмеялся до слез!
Нажмите для просмотра прикрепленного файла 1. Здесь 5 звездочек – зашифровано слово из ненормативной лексики. Иначе нельзя – по Закону за ее публикацию в СМИ штрафуют нещадно!
2. Всем понятно, о чем ты спрашиваешь. Я же просил обратиться с этими вопросами к Алисе. Она всё знает. Лень, что ли сказать: «Алиса, водопад на стекле»?
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаПолучишь десятки, сотни, а, может, тысячи ответов
Анастасия! Если вам известен внутренний d трубы, посчитайте объем воды в трубе длиной 7 м.
Все верно, водопад по стеклу!
Используется дополнительно компенсационная емкость в тех помещении, так как лоток внутрипольный, небольшого объема.
Цитата(miter @ 25.2.2021, 14:10)

И поднимает на 7 м?

нет там насос с Н=8 метров
Цитата(Dmitry_vk @ 25.2.2021, 10:31)

Анастасия, а ваша роль в решении этого вопроса какая? Вы проектировщик/заказчик/эксплуатация? Если инженер указал на схеме обратный клапан, то вы явно не разработчик проекта.
я руководитель компании и все проекты детально просматриваю.