Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Трубы отопления
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Toxa1706
Помогите советом ,провели подачу отопления по 4 этажу стальная шовная труба ,год прошло все хорошо а на следующий год пошли свищи по пошиву трубы,....причина ??(сварочные швы все хорошо, 2 раза делали опрессовку 5 кг ,рабочее давление 3 кг) Помогите.
dmchehow
Цитата(Toxa1706 @ 17.3.2021, 10:34) *
Помогите советом ,провели подачу отопления по 4 этажу стальная шовная труба ,год прошло все хорошо а на следующий год пошли свищи по пошиву трубы,....причина ??(сварочные швы все хорошо, 2 раза делали опрессовку 5 кг ,рабочее давление 3 кг) Помогите.

Вариантов не много:
1.Плохая труба изначально
2. Плохая вода
3. Плохой проток с зонами застоя
4. Электрохимическая коррозия.
Машинист
Говношовные трубы.
Хоттабыч
Было такое дело. Ещё в конце 90х. Приобрели Ду20 ВГП - стояки отопления менять в пятиэтажке. Но то что это говнотруба поняли ещё на этапе монтажа - раскрывалась она при гибке заготовок на трубогибе. Хотя гнули по всем правилам, да и не одну сотню заготовок до этого сделали. Сдали там где брали, денег взяли за покатушки камаза, знакомым коллегам сказали чтоб они не попали.
svoroponov
Видно кто то кому то сбагрил не кондиционную трубу а монтажная фирма решила сэкономить , закупила и пустила на монтаж.
Даже , если электрокоррозия , то надо года 3 чтобы она, в условиях жилого дома, начала проявляться.
Если свищи идут вдоль сварочного шва самой трубы , то это не качественная сварка на заводе. После монтажа согласно закона , монтажная фирма даёт гарантию на определённый срок на качество работ и материалы. Попробуйте этим воспользоваться , вплоть до суда.
Если по каким то причинам это не возможно , то трубу или её участок необходимо заменить и попросите у продавца или фирмы перед монтажём сертификат на данные трубы.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.