TMT
Добрый вечер. не светит дисплей ACS600.ЧП вскрыл , вычистил от пыли. питание 24 vdc есть на модулях входных сигналов и управления. Дисплей PLC к которому подключен ЧП выдал ошибку неисправность инвертора. сомневаюсь что неисправность дисплея ЧП вызывает ошибку "неисправность инвертора".однако. не знаю.
Pawel
Там в ПЧ ещё много всяких напряжений которых может не быть. Если состояние ПЧ выведено на диагностику, то наверно и надо там дальше рыть.
TMT
Здравствуйте .выдает ошибку "TEMP. AMBIENT".останавливает двигатель.По руководству это перегрев (недогрев) платы вх/вых сигналов. Но двигателей подключено 2. коммутация ,каждый со своим контактором. работают неодновременно .один по оси х, другой по оси у. ошибку выдает только при работе 1 двигателя.Прошу ,если кто сталкивался с такой проблемой ,подскажите. скорее всего проблема не в двигателе и не в кабелях.
TMT
Вопрос решился .