Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Прокладка канализации на крутом склоне
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
Krieg
Необходимо проложить канализацию на склоне, расстояние 53 м, перепад высот на этом расстоянии 13 м. Труба 160 мм, расход максимальный 2,5 л/с. Вариант 1 - ложить с уклоном 0,15 (тогда выходит 2 перепадных колодца по 3,5м глубиной). Вариант 2 - ложить с уклоном склона на одной глубине, но тогда уклон труб выходит 0,26.
Вопрос - какой вариант правильнее? Уклон 0,15 максимальный по нормам касательно внутрянки, такой же и для наружных сетей?
Сергей Автокадов
На форуме, насколько я помню, уже поднимался данный вопрос. Погуглите здесь информацию по уклонам. А если кратко: в СП32 есть инфа о максимальных и минимальных скоростях, а у любого производителя сейчас в книжках со своей продукцией есть таблицы гидравлического расчета. Соотносите данные диаметр/скорость/расход и принимаеье решение.
Aerl
Цитата(Krieg @ 1.6.2021, 9:14) *
Необходимо проложить канализацию на склоне, расстояние 53 м, перепад высот на этом расстоянии 13 м. Труба 160 мм, расход максимальный 2,5 л/с. Вариант 1 - ложить с уклоном 0,15 (тогда выходит 2 перепадных колодца по 3,5м глубиной). Вариант 2 - ложить с уклоном склона на одной глубине, но тогда уклон труб выходит 0,26.
Вопрос - какой вариант правильнее? Уклон 0,15 максимальный по нормам касательно внутрянки, такой же и для наружных сетей?


При назначении уклонов в вашем случае есть еще одно правило, наполнение д.б. более 0,3. В нормах Вы этого не встретите, но в учебниках и в некоторых ТР производителей имеется.
nagger
Цитата(Aerl @ 1.6.2021, 9:57) *
В нормах Вы этого не встретите, но в учебниках и в некоторых ТР производителей имеется.

Тогда в сад. Все в сад. У каких производителей? И чем обусловлены эти 0,3 д.е.?
Aerl
Цитата(nagger @ 1.6.2021, 11:02) *
Тогда в сад. Все в сад. У каких производителей? И чем обусловлены эти 0,3 д.е.?


У той же Прагмы, СК 2416-06. Было же уже, обсуждали. Зачем и почему.
У ТС при уклоне 0,26 при расходе 2,5л/с, наполнение будет порядка 0,1 => 15мм (это если по Добромыслову считать). Ручеек, не более. Что может при таком слое транспортироваться?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.