Татьяна91
Подскажите, пожалуйста, имеется здание котельной, проектирую самотечную канализацию в общую сеть, назначение канализации получается К3 (производственная)? смущает, что в старом проекте указано К1 (бытовая)
Сергей Автокадов
Так какие стоки у Вас будут? Я имею ввиду состав. Просто прикинуть логически: если у вас идет труба из сан узла котельной и раковины/умывальника, то тогда почему она не бытовая? Если сброс идет от технологических процессов котельной, то это другой вопрос.
Татьяна91
будут стоки от котельного оборудования
инж323
если только от хво и котлов- то К3. Если от Су, то к1. так еще и кровля есть с территорией, то К2.
вам какая больше нравится? на все есть ТУ?
Татьяна91
Поняла спасибо)