Добрый день коллеги. Есть ПЧ ATV320 подразумевается, что он будет работать в 2-х реж. ручной (пуск дискретный, задание от потенциометра) автомат (пуск дискретный от ПЛК и задание по шине). На данный момент ручной р. удалось настроить работает. С плк задание скорости по шине пишется в 2136Hex (и из него же читается обратно). Не могу понять, как сделать так чтобы он переключался на источник задания по шине. Пробовал изменить параметр FR2 на референс модбас не чего не поменялось. В моем понимании я должен подать дискет на другой вход отличный от команды пуск и изменить источник задания. Прошу помощи в данном вопросе.
Разобрался!
Поменял параметры (см. изодражение). Также прикладываю полезный мануал с адресами модбас (cmd,eta .... )