Добрый день. Необходима помощь в определении аварии в выпрямительном модуле DSU, которых 4 шт., включенных параллельно. Контроль и управление диодными блоками осуществляет системная плата DSSB-01C.
На одном из модулей было К.З., Его выкатили оставили три модуля , на трёх он до этого спокойно работал. Но после аварии на блоке DSSB горит ошибка - EM.STOP/OTHER FAULT и не сбрасывается чтобы запустить выпрямители . В документации приведен список неисправностей одна цепь Аварийный стоп все проверено все исправно. А вот с другими проблема указано что может быть ложное состояние контакторов и разъединителей а каждом модуле свой разъединители и контактор, во всех модулях проверили эти контакты которые приходят на плату DSAB а вот дольше этой платы проверить не могу так как Незнаю как этот сигнал приходит на блок DSSB приходит он понятно по шлейфу X500 но где и как непонятно , помогите пожалуйста в решении данной проблемы очень нужно