Уважаемые специалисты.
Есть 2 устройства плавного пуска PST210-600-700 фирмы АВВ.
Каждую среду, в одно и тоже время устройство (какое в работе) останавливается и тут-же включается.
Команда пуска всегда активна. Аварии, срабатывания защит, не фиксируется.
Кто нибуть подскажет в каком направлении копать.
Функции программирования отключения по времени в настройках не нашел.
Устройства работают поочередно, но отключаются в одно и тоже время.
Управление простое по месту установки, кнопками пуск-стоп.
Кому не расскажу, все говорят так не бывает.
Я и тоже так думал, пока лично не присутствовал. (время –то отключения известно).
Схема на двигатель 2 проводная, с внешним пускателем байпаса и пускателем треугольника.
Просто пускатели треугольника и байпаса отключаются, а потом включаются.
Управляются пускатели плавным пуском. Пускатель треугольника включается выходом запрограммированным на «РАБОТА», пускатель байпаса выходом «50Гц».
Борис Владимирович.
Двигатель у вас запускается звезда-треугольник?
Если плавный пуск внутри треугольника, то зачем контакторы. Схему нужно показать.
Если у вас стандартная схема звезда-треугольник, а потом добавлен УПП, то как у вас схема переключения работает, реле времени там? Какое?
Цитата(Борис Владимирович @ 17.11.2021, 23:53)

Кому не расскажу, все говорят так не бывает.
Такая подлянка бывает у "менеджеров горения" (у импортных блоков управления горелкой), только там остановки почаще: через 24 или 72 часа.
Борис Владимирович
18.11.2021, 22:19
Реле времени нет. Контакторами управляет УПП. Байпасный включается по условию "разгон окончен", контактор треугольника по условию "работа"
И как справляетесь с "подлянкой"?
Пуск с кнопки, останов в определённое время? В какое? Т.е. включаете УПП кнопкой за пять минут до события, и через 5 минут останов с перезапуском, так?
Именно УПП отключается (индикатор пуска на УПП) или только контакторы?
А свет у вас не притухает в этот момент?
Рядом не запускается в это время другое оборудование на этой же линии питания, с просадкой напряжения?
Может быть даже однофазная нагрузка на ту фазу, где контакторы запитаны.
Объясните толком, что за контактор треугольника, какой двигатель, зачем он вообще нужен этот контактор, или схему хоть от руки.
Борис Владимирович
19.11.2021, 19:45
Отключается каждую среду в 18-00.
Цепи управления запитаны от UPS.
Отключаются контакторы, но они управляются от УПП.
Просадок напряжения или влияние другого оборудования нет.
Двигатель асинхронный 160кВт.
Схема с контактором треугольника позволяет
устанавливать УПП меньшей мощности чем двигатель,
питание идет по 2 кабелям.
1. Что за UPS?
Версия: Бесперебойник раз в неделю тестирует свою АКБ, а она сдохла, и бесперебойник возвращается на питание от сети. При этом на цепи управления успевает пройти провал питания, достаточный, чтобы сбросились выходные реле УПП.
2. Цифровой интерфейс к УПП не подключен? Типа к стороннему контроллеру.
3. То, что именно реле УПП отключают контакторы можно проверить, временно зашунтировав контакты реле незадолго до события.
4. Для проверки версии о том, что какой-то параметр УПП вызывает сброс по времени, можно попробовать изменить дату/время УПП. Способ версию не опровергнет, но может подтвердить.
Отдельно конечно хочется порассуждать на тему схемы УПП "внутри треугольника", для работы которой контакторы в принципе не нужны. Но ваша схема хоть нам и непонятная (как вы её описываете), но рабочая. И к вашей проблеме отношения не имеет.
kosmos440o
20.11.2021, 13:13
По алгоритму похоже на тест, такой же бывает прогон насосов, только наоборот, включает.
Борис Владимирович
20.11.2021, 23:48
UPS новые, каждый на свое УПП. Мы их проверяли.
На тест очень похоже, но в документации описания нет.
Цитата(Борис Владимирович @ 20.11.2021, 23:48)

UPS новые, каждый на свое УПП. Мы их проверяли.
На тест очень похоже, но в документации описания нет.
1. Напряжение UPS можно проверить при событии, подключив к UPS стрелочный тестер или лампу накаливания.
2. Можно позвонить в техподдержку UPS, рассказать проблему, и спросить про периодичность тестирования АКБ.
3. Можно здесь на форуме указать точную марку UPS, и кто имел с ними дело сможет поделиться опытом.
Про наличие контроллера в системе вы так и не ответили.
А у UPS есть цифровой интерфейс?
Борис Владимирович
21.11.2021, 22:13
Если дело в UPS то для повторного включения надо нажать кнопку ПУСК.
У нас схема с промежуточным реле. L-N от UPS.
Подключение в прикрепленном файле рис.12
Борис Владимирович
25.11.2021, 20:12
Всем спасибо за внимание.
Разобрались.
Тест UPS + неправильное подключение N
Борис Владимирович
25.11.2021, 21:03
Модератору.
Прошу закрыть тему.