Valyanton
Доброго времени! Помогите советом! Есть две приточно-вытяжных установки с роторным рекуператором. Рекуператор крутит трехфазный АД. Ад управляет частотник danfoss vlt micro drive. Работает на фиксированной частоте 28 Hz. По прошествии 15-30 минут работы частотники уходят в аварию Al31, AL32, обрыв Фазы. Настройки частотника: 1-01 VCC;
1-03[1]; 1-00[0]; 4-16[100%] и настройки по шильдику с двигателя.
Ситуация на двух установках идентичная. Первый раз столкнулся с таким ПЧ на рекуператоре. Ток и напряжение при работе в норме.
Neowise
Попробуйте включить 1-01 (0); 1-03 (2)
Valyanton
Спасибо! Попробую.